桂林市某居民区室外消火栓给水系统施工图设计..dwg
内容介绍
桂林市某居民区室外消火栓给水系统施工图设计建筑功能:住宅内容简介消防给水设计说明:1、本图管径尺寸单位为mm其它尺寸单位均为m。
2、本工程为某新村居民区室外消火栓给水系统施工图设计本项目为新建工程居民区总用地面积17.70hm2 总建筑面积89230m2 新建2~4层农房(别墅)242户及少量配套公共建筑居住人数968人。
3、消防用水量:根据GBJ16-87《建筑设计防火规范》本工程需设室外消火栓给水系统不需设室内消火栓给水系统本区居住人数≤10000人同一时间内发生火灾次数为一次室外消火栓用水量为10 L/S。
4、本工程室外消防采用低压给水系统以市政自来水作为水源接管点日平均水压为0.2MPa消防管道与室外生活给水管道分开设置采用DN100球墨铸铁给水管从小区的南北市政给水管接入,形成一个环状供水系统,滑入式T型橡胶接口。管道覆土厚度0.7m埋设在绿化带或人行道下距车道路压石1.0m与室外生活给水管净距不小于0.5m与其它室外综合管线净距不小于1.0m若与其它室外综合管线交叉时应作现场调整调整原则为有压管让无压管小管让大管;所有埋地金属管道均作加强防腐处理。
5、设置在新村内的地上式室外消火栓间距≤120m;地上式室外消火栓采用SS100/65型浅装作法详见国标01S201-12,安装位置不得影响交通距路边≤2m距房屋外墙不宜小于5m。
6、管道施工完毕后给水管要进行水压试验消火栓管道试验压力为0.90MPa。
7、本工程施工及验收按GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》其余未及事项均按国家最新公布的有关规定执行。
下载地址
进入下载页
文件大小
736.10KB
上传作者
沐沐
文件类型
..dwg