某一类住宅楼给排水施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:21526.55㎡地上层数:20层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:25张设计时间:2006以前地下室用途:车库消防设计:室内消火栓系统供水方式:市政供水,变频供水,无负压供水供水分区:三区消火栓用水量室外(L/S):15消火栓用水量室内(L/S):20大样节点:水泵,泵房,卫生间,集水坑内容简介建筑总建筑面积21526.55mT建筑总高度62.25m。地下一层为设备用房或戊类储藏用;1、3区地上十八层2区地上二十层其中一、二层为商业服务网点其余楼层为普通住宅。本设计包含室内生活给水、排水、废水、消火栓、自动喷淋系统(仅供地下车库使用水泵房设置在本楼)。三.生活给水系统:1.本工程水源为市政供水市政水压0.3MPa加压部分供水方式为变频无负压设备管网叠压供水。2.本工程最高日用水量为125.2m|/d;最大小时用水量13.32m|/h。3.给水系统分区:分三个区;a.四层及四层以下为低区由市政管网直接供水;b.五层至十二层为中区,由变频无负压供水设备经减压后供水(减压阀组设置在地下室);c. 十三层至十八(二十)层为高区,变频无负压供水设备直接供给。生活给水泵集中设置在地下室。四.生活排水系统:1.本工程污、废水采用合流制。厨、卫污废水重力自流排入室外污水管经化粪池处理后排入市政污水管网。2.本工程最高日排水量为112.7m|/d;最大小时排水量12m|/h。3.空调冷凝水经管道收集后排至屋面;阳台有组织排水经管道收集后排至屋面或室外散水。4.地下室集水坑排水经提升排入室外雨水管网。五.雨水排水系统:本工程雨水均采用外排式雨水系统详见建施。六.消火栓给水系统:1.本工程室外消火栓用水量为15L/S室内消火栓用水量为20L/S每根竖管最小流量为10L/S每只水枪最小流量为5L/S。火灾延续时间为2小时。2.本工程室内消防给水采用临时高压给水系统室内消防管网由储水池、水泵、屋顶消防水箱联合供水。储水池(V=234.93m|)、水泵房集中设于地下室内;屋顶设消防水箱,有效容积18m|。储水池及消防水箱负荷整个小区消火栓灭火系统及自动喷淋系统使用3.本楼室内十一层及十一层以下及地下车库设减压稳压消火栓栓口压力为0.3MPa。4.消火栓加压泵控制:火灾时按动任一消火栓处启泵按钮或消防中心、水泵房处启泵按钮均可启动该泵并报警。泵启动后反馈信号至消火栓处和消防控制中心。消火栓加压泵一用一备备用泵自动投入运行。5.室外设置两套DN100地上式水泵接合器与室内消火栓管网相连。七.自动喷淋灭火系统:1.本楼地下室水泵房内设置两台自动喷淋加压泵供地下车库喷淋使用。地下车库按中危险级设计采用湿式喷水灭火系统;系统设计流量为25L/s。