地下室给排水消防设计施工图..dwg

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

地下室给排水消防设计施工图内容简介.管道系统:本工程设有给水系统、消防系统设计、生活污水系统、雨水系统。1.生活给水系统:1).市政给水管网供水压力为0.14~0.16MPa。2.生活污水系统:1).本工程室外雨污水采用分流制。3.雨水系统:1).屋面雨水排水按重力流设计雨水设计暴雨强度560L/S.ha(重现期5年). 2).地下室顶板雨水采用外落水管道及布置详见建筑专业图纸。4.消火栓给水系统:本建筑为Ⅲ类半地下停车库建筑面积:4522.4m 。室内消火栓用水量为10L/s室外消火栓用水量为15L/s火灾延续时间 2h。2).本工程室外给水管网可以保证室外消防用水量消防水池仅储存火灾延续时间内室内消防用水量。水泵房及消防水池设于9号楼地下室,消防水池180m 见水泵房详图。9号楼屋顶设有效容积为18m 消防水箱一座消防稳压设备一套见屋顶水箱详图。厂区设置支状生活给水管和环状消防给水管网。生活给水引入管管径DN150两根消防引入管管径DN150, 引入管上设总水表消防水表前还应设倒流防止器。给水管沿厂区主干道侧的人行道布置并在消防环管上设置5.自动喷淋给水系统:本建筑为Ⅲ类地下停车库属中危险 Ⅱ级;喷水强度8L/min.m 作用面积160m 持续喷水时间1.0h。 设计用水量 28 L/S . 设置喷水泵:Q=30L/s,H=60m,N=45kW,一用一备。