重庆市某住宅楼给排水图纸..dwg
内容介绍
重庆市某住宅楼给排水图纸设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:33层图纸深度:施工图图纸张数:22张设计时间:2006以前生活供水设计:生活给水系统消防设计:室内消火栓系统供水方式:市政供水,分区供水供水分区:三区火灾危险等级:轻危险级内容简介一、:部分设计说明:二、设计范围
1、本设计范围为小区4#楼的生活给排水及消防工程设计。三、工程概况1、工程名称:________ ; 业主:________
2、本工程属于_类高层民用建筑按住宅进行设计。
(1)、该工程为普通住宅总建筑层数为33层总建筑高度为99米。
四、给水系统
1、水源:本工程的水源由市政供水管网引入。市政供水压力P=0.35Mpa。
3、给水方式:本工程供水系统分为三个供水分区.1~7层为低区供水由市政管网直接供水。8~20层为中区供水21~33层为高区供水。由市政管网通过生活水泵加压后供水。当水压超过0.35MPa时增设减压阀
五、排水系统
1、本工程住宅采用污废水合流制。污水量按生活用水量计算(不包括绿化用水)。污废水合流经过生化池处理达标后排入市政污水管道。
2、雨水与污水分流。屋面设雨水斗雨水经汇集后再排入市政雨水管网。
六、消防系统根据《高规》第7.1.1条设置室内外消火栓系统其中室内消火栓用水量为20L/S,室外消火栓用水量为15L/S,火灾延续时间为2小时。不设自动喷淋系统.
4、室内消火栓系统。
(1)、室内消火栓给水管道布置成环状各层消火栓布置均能满足火灾时任何部位有二股充实水柱到达。
(2)、室内消火栓箱内设置 SN65 消火栓、L=25m 麻质内衬胶水龙带。设置于商业营业厅内的室内消火栓箱均配置自救式消防卷盘。各层箱内均设置远距离消防泵启动按钮和指示灯各一只。消火栓口应朝外并不应安装在门轴侧;栓口中心距楼(地)面为 1.1m。消火栓箱安装详 99S202。
5、灭火器配置灭火器配置火灾危险类别为 A 类危险等级为中危险级。在消火栓箱下或旁边设置__具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 (4Kg)。
下载地址
进入下载页
文件大小
4.70MB
上传作者
少数期待
文件类型
..dwg