某二类高层办公楼给排水全套图纸..dwg
内容介绍
某二类高层办公楼给排水全套图纸设计说明:有建筑功能:办公高度类别:高层建筑地上层数:12层图纸深度:施工图图纸张数:32张设计时间:2006以前排水设计:雨水系统消防设计:室内消火栓系统供水设备:高位水箱供水方式:市政供水供水分区:两区雨水重现期:2年消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):20大样节点:水箱,卫生间资料目录li 给排水设计说明 li 给排水系统原理图 li 雨水系统原理图 li 消火栓系统原理图 li 自动喷水灭火系统原理图 li 一至十二层给排水平面图 li 机房层给排水平面图 li 屋顶雨水内排水平面图 li 一至十二层喷淋平面图 li 消防水箱间大样图 li 卫生间大样 li 管井大样图内容简介部分设计说明:工程概况:
1.本工程为国家xx检验中心 总建筑面积11900平方米,建筑高度:49.95米 为二类高层建筑三、设计范围本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统。四.管道系统:本工程设有生活给水系统、生活污水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统1.生活给水系统:1).本工程生活用水一二层由市政管网直接供给三层以上由生活蓄水池通过生活供水机组供水.2.生活污水系统:1).本工程污、废水采用分流制。室内+0.000以上污废水重力自流排入室外污水管.2).污水经化粪池处理后排入市政污水管。3.雨水系统:1).屋面雨水采用重力式雨水排放系统2).雨水设计重现期为2年设计雨水量为38L/S.3).室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管。5.消火栓给水系统:1).本工程室内消火栓用水量为20L/s室外消防水量为20L/s。2).本工程消防水源应保证两路市政管网供水.3).本工程消防水池为240M 存储2H消火栓用水量1H喷淋用水量.6.自动喷水灭火系统:1).本工程设自动喷水灭火系统按中危险级II级设计灭火用水量26.54L/s。喷水强度:8L/min.m 作用面积160m .2).采用感温级别为68度的玻璃球吊顶型喷头.