北京某高档住宅项目给排水专业全套施工图..dwg

投稿: 蓝色妖姬 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

北京某高档住宅项目给排水专业全套施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑结构形式:钢筋混凝土结构建筑面积:9451.97㎡地上层数:7层图纸张数:116张设计时间:2006以前生活供水设计:生活给水系统,中水系统生产供水设计:热水系统排水设计:污水系统,废水系统消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统供水设备:高位水箱供水方式:市政供水,变频供水,分区供水供水分区:两区排水体制:污废分流消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):10大样节点:水箱内容简介部分设计说明:  
  一、项目内容:总建筑面积30万平米新建数栋住宅楼地上6-8层地下1层框架结构
  二、设计内容:室内给水、热水、中水、排水、消防系统的设计。
  四、给水:
  1.从小区北侧引入一根DN200的市政给水管供本小区内各楼用水工作压力为0.18MPa。5#楼生活用水最高日用水量为23.23 m/d最大小时用量为2.42m/h。
  2.生活给水分为两个区:三层以下由室外市政给水管直接供给;四层以上由变频加压泵组供给。在小区内8#楼地下二层生活泵房里设18m 的生活水箱一个生活加压水泵CMG65-234B三台(二用一备)。供水压力为0.5MPa进户压力不大于0.35MPa。
  五、热水:
  1. 生活热水水源为地热水经过处理后直接供水。水质符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。
  2. 24h集中提供60℃生活热水生活热水耗热量为132.8KW热水量为2.04m/h。入口需要压力为0.4MPa.
  3.楼内采用立管循环室外采用同程布置系统。楼内生活热水不分区。
  4.每个楼设一个室外水表井计量整个楼的热水用水量。各用户均设水表计量采用磁卡式水表。
  六、中水:
  1.建筑面积大于5万平方米的居住小区需要配套的中水设施。
  2.在8#楼地下二层设有中水处理站回收住户优质排水(洗浴排水、洗衣排水)作为中水水源经中水处理站处理后达到城市杂用水水质标准(GB/T18920-2002)后回用于冲洗厕所及汽车地面冲洗用水、绿化用水。七、污水:排水采用污废水分流系统。
  八、雨水:
  雨水为外排系统,立管收集排至散水.
  九、消防:
  1.室外消火栓给水量:20L/S火灾延续时间2小时。
  2.室内消火栓2.1室内消火栓消防水量10L/S火灾延续时间2小时。工作压力为0.7MPa。2.2在每层的电梯井侧墙上设带消防卷盘的单栓消火栓。每单元消火栓单独进水进水管3.1地下车库、人防、底商、地下物业用房设自动喷水灭火系统。有采暖的人防、底商及物业用房设置湿式自动喷水灭火系统。没有采暖的地下车库设置干式自动喷水灭火系统。
  