某单位档案室及机房C02灭火设计图..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某单位档案室及机房C02灭火设计图建筑功能:办公设计阶段:施工图设计设计内容:气体灭火内容简介部分设计说明:
  二、设计说明:
   1.保护区的划分:保护区为机房、档案室三、档案室一和二、大屏幕。采用二氧化碳有管网全淹没组合分配系统。
   2.设计原理:本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设二路独立探测回路当第一路探测器发出火灾信号时发出警报(警铃报警)指示火灾发生的部位提醒工作人员注意;当第二路探测器亦发出火灾信号后自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30S 可调)声光报警器报警和联动设备动作(关闭通风空调防火卷帘门等)此阶段用于疏散人员。延时过后向保护区的驱动瓶的电磁阀发出灭火指令电磁阀打开驱动瓶容器阀然后瓶内氮气依次打开保护区的二氧化碳储气瓶储气瓶内二氧化碳气体经过管道从喷头喷出向失火区进行灭火作业。同时报警控制器接收压力信号发生器的反馈信号控制面板喷放指示灯亮。当报警控制器处于手动状态报警控制器只发出报警信号不输出动作信号由值班人员确认火警后按下报警控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启停按钮即可启系统喷放二氧化碳灭火剂。
  3.防护区的要求:1.防护区必须为独立区域。防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于 0.5H吊顶的耐火极限不应低于0.25H;围护机构及门窗的允许压强储瓶间位置及尺寸按二氧化碳灭火系统平面图所示确定,其耐火等级不应低于二级。储瓶间应有单独的通道其出口应直接通向疏散通道。室温为并保持干燥通风灭火剂储瓶避免阳光照射不允许在储瓶间内存放可燃易燃易爆和腐蚀性物质不允许受到震动和冲击。防护区的通风系统在喷放药剂前应关闭,并设置防火阀。防护区应有排风设备释放灭火剂后应将废气排净后人员方可进入进行检修如需提前进入必须带氧气呼吸器。为保证灭火的可靠性在灭火系统释放灭火剂前或同时应保证必要的联动操作即灭火系统在发出灭火指令时由控制系统发出联动指令切断电源、关闭或停止一切影响灭火效果的设备。