重庆市某医院住院部大楼扩建工程给排水竣工图..dwg
内容介绍
重庆市某医院住院部大楼扩建工程给排水竣工图建筑功能:医疗设计阶段:竣工图供水方式:市政供水供水分区:两区污废水排水体制:分流设计内容:给排水,热水,消火栓,自动喷水内容简介二. 设计范围1. 本建筑红线内的给排水管道及构筑物.
2. 污水处理利用医院现有污水处理设备解决.
三. 系统设计
本工程设有冷水系统,热水系统,排水系统,室外消防系统,室内消火栓系统,自动喷水系统.在满足需要的条件下扩建工程应尽可能与原工程协调,尽可能利用原有设备、设施. (一). 冷水系统
1. 水源:本工程水源为城市自来水,原建筑周边已建DN150环状管网(生活、消防共用),本期工程将拟建场地原管网移至场地外,与原管网形成环网.
2. 生活用水量:生活给水最大日设计用水量为95.2 m3/d
3. 生活给水系统:本工程采用分区给水系统,分区范围同原病房楼,本着经济、节约的原则,本工程利用原有水泵及水箱供水. 给水系统采用上行下给方式.
(二). 热水系统:医院设置集中热水系统.同样本着经济、节约的原则,本工程利用原有热水系统供水.采用燃气热水锅炉制备热水,热水系统分区与冷水给水系统完全一致.采用开式热水供应系统.管网采用同程布置方式,设循环泵全天候机械循环.
(三).生活污水系统:
1).本工程最大日污水排放量:Q=95m|/d。
2).室外污水均排至医院专设的生化池经消毒、达标处理后排放。
3).本期工程将拟建场地内原污水管网拆除并结合本期工程进行改建。
(四).雨水系统:
1).本工程雨水布置详建施。
2).屋面雨水有组织排放屋面雨水采用重力流排水系统。
3).屋面雨水采用外排水系统屋面雨水经雨水斗和雨水管排至室外排水沟。再排至院区雨水干管。
(五). 消防系统
1)、消防水量:室内消火栓用水量20L/S室外消火栓用水量20L/S自动喷水灭火系统30L/S 原-2F设有消防储水池,容积400M .可以保证本建筑消防用水.另外屋顶设高位水箱存有18M 消防储水,在-2F水泵房内设有消防增压稳压系统:室内消火栓与自动喷水系统各一套.均能满足扩建工程需要。
2). 室外消防系统 结合上期建筑给水管沿建筑四周布置成环状,管径DN150.与一期建筑合用.其上设置3套SS150型地上式消火栓,消防车取水口与一期共用
3). 室内消火栓系统消防水池、水箱、泵房均利用原有设备、设施。本次消火栓系统在顶层及负二层与一期系统联成环状.
4). 自动喷水系统消防水池、水箱、泵房均利用原有设备、设施。本次自动喷水系统在负二层机房增设一套湿式报警阀供本期建筑用。 设置范围: 各层病房,诊断治疗室,办公室,走道,储藏室,值班室,示教室,会议室设置喷头.喷头选用: 本工程采用玻璃球闭式喷头.采用68C级下垂型喷头.有吊顶处采用装饰型喷头.所有病房及部分诊断治疗室(见图)采用扩展覆盖边墙型喷头.采用扩展覆盖边墙型喷头的部分不能用普通喷头替代
5).灭火器配置1).本工程建筑灭火器配置按严重危险级配置。2).在各层消火栓箱下设5kg装的手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具置于灭火器箱内。