某桑拿洗浴中心给排水设计图内容简介(二).设计范围:本设计范围包括建筑物内的给水排水等管道系统消防管道系统灭火器配置。锅炉房待业主确定使用燃料种类后另行委托设计。消防水池、水泵房和室外消防管网另行委托设计。泡浴、冲浪按摩浴池、桑那、湿蒸等由专业公司设计安装并做好管道预埋工作。本设计中不包括上述内容。(三).管道系统:本设计范围包括建筑物内的给水排水等管道系统消防管道系统灭火器配置。
1.冷水给水系统:
1).本工程水源为市政自来水管网给水管网要求供水压力大于0.30MPa流量大于18m3/h。
2).本工程顾客用水定额170L/顾客‘次服务人数93人用水时间12h变化系数1.7,最大日用水量15.81(m3);最大时用水量2.24(m3);平均时用水量1.32(m3); 员工用水定额30L/d‘人服务人数30人用水时间24h变化系数2.2,最大日用水量2.7(m3);最大时用水量0.25(m3);平均时用水量0.11(m3); 总用水量:最大日用水量22.21(m3);最大时用水量2.98(m3);平均时用水量1.72(m3);
2.热水给水系统:1).本工程热水引自锅炉房要求接点压力大于0.30MPa流量大于14m3/h。 2).本工程设计热水温度Tr = 60℃ 设计冷水温度Tl = 10℃; 用水定额250L/h服务人数93人设计小时用水量:12.56 (m3/h) ;
3.生活污水系统:
1).本工程雨污水采用分流制;污废合流制。
2).污水经化粪池处理后排入市政污水管。
3).本工程室外设一个化粪池具体位置详给排水室外总图。
4.雨水系统:详建施,屋面雨水经雨水斗和雨水管排至室外散水。
5.消火栓给水系统:
1).本工程室外消火栓用水量见室外总图室内消火栓水量为10L/s要求接点压力大于0.45MPa。
6、移动式灭火器:
1)、建筑灭火器的配置按轻危险级计算。
2)、本工程室内设1kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器。
3)、灭火器的配置位置详各层平面图。