山西某温泉酒店给排水施工图..dwg
内容介绍
山西某温泉酒店给排水施工图建筑功能:宾馆酒店出图日期:2009设计阶段:施工图设计供水方式:高位水箱供水分区:无污废水排水体制:分流设计内容:给排水,热水,消火栓,自动喷水,灭火器设置场所火灾危险等级:中危险级Ⅰ级内容简介一、部分工程概况及设计内容:工程名称:某温泉酒店公寓度假村·酒店使用性质:一层为消防泵房、换热站、厨房、客房; 二层为餐厅、客房、会议室;三层为客房、健身区。建筑层数:地上3层; 建筑结构形式:框架结构 建筑防火类别:二级;多层民用建筑建筑体积约为30357.66m。总建筑面积:9102.5平米建筑总高度:6.9m(檐口高度)设计内容:给排水、消防、雨水等项。
二、给排水:
1.生活冷水:
(1)水源:由北区水塔供给本楼所需最小工作压力为 0.25MPa
2.生活热水:
(1)本楼淋浴、洗脸盘用热水由容积式电热水器提供电气专业预留电量。
(2)本楼客房汤池、温泉SPA热水由温泉水提供。
3.污水:
(1)本楼温泉废水单独收集排放。
(2)本楼地上的污水排入室外检查井,经小区内化粪池,集中污水处理后排入人工湿地。厨房污水经室外隔油池集中污水处理后排入人工湿地。
4.雨水:
(1)本楼坡屋面雨水外排平屋面雨水内排部分经埋地雨水管排入室外的雨水明沟。
(2)本楼室外庭院内雨水排入雨水沟经埋地雨水管排入室外的雨水明沟。
三.消防概况:
1.消防水池位于本楼1层负责南北区公寓楼与酒店的室内外消火栓用水量、喷淋系统的消防用水量。
2.消火栓给水系统:
(1)本楼室内外消火栓水量均由位于本楼1层的消防水池及消防泵房提供。屋顶水箱位于待建公寓(小 区内最高建筑物)屋顶。
自动喷水灭火系统:本楼按中危险级I级设计设计喷水强度 6L/min·m2 作用面积 160m2 。自喷系统的加压泵 与稳压装置位于本楼一层的消防泵房内.
3.灭火器:本楼按A类火灾中危险级设置灭火器。每个消火栓箱下配置两具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3型。