某会所太阳能热水系统初步设计方案..dwg
内容介绍
某会所太阳能热水系统初步设计方案内容简介一、设计概况(一)设计依据:
(1)有关国家规范、规定和标准:
建筑给水排水设计规范 (GB50015-2003)
太阳热水系统设计、安装及工程验收技术规范 (GB/T 18713-2002)
(二)设计范围:设计内容包括:太阳能集热系统(自屋顶太阳能集热系统到立管)、热水给水(自太阳能水箱至热水给水管);全自动控制系统。
二、热水系统
(一)太阳能集热系统:太阳能集热系统通过温差跟踪循环控制方式保证系统自动最高效率、最大化采集太阳能量。集热器出口温度T2大于水箱水温T1达到5~10℃时热水循环泵1启动将水箱内的低温水打到集热器内将集热器联箱内的热量带走低温水变成高温水循环回到热水箱内T2与T1差值达到2℃时循环泵1停止循环。辅助热源采用电加热。电加热的启停由热水供水温度和水箱水位共同控制。
(二)集热器面积的确定:根据GB/T 18713-2002采用当地相近地区气象数据和本工程选定集热器的瞬时效率、入射角修正系数等热性能参数采用相关计算确定。
(三)系统定温上水:太阳能集热系统根据水箱温度控制上水动作确保热水水箱内只有达到设定温度的热水;电磁阀1(或增压泵)开启将凉水顶入集热储热水箱;当集热储热水箱温度T1达到设定值B(春夏秋冬季)电磁阀1(或增压泵)关闭系统停止上水。系统温度T1加热到B+(2~5度)时重新启动上冷水功能。如此重复动作直到水位达到100%后自动锁闭系统上水功能防止系统溢水。
(四)系统防冻:系统采用自动排空防冻。
(五)恒温供水:供水管线过长时管路内存水将变凉影响使用。供水管道温度T4低于设定值D(38℃)时系统进入供水管道恒温状态热水循环电磁阀2启动储热水箱内的热水推动供水管道内的低温水循环回到集热水箱内T4高于设定值D+2℃时电磁阀2停止循环。
(六)自动加热:按自动加热键后辅助加热启动自动加热灯亮检查水箱水温是否到达设定值检查水箱水位是否超过20%既自行启动当水箱水温达到设定温度时即停止加热当水箱水温低于设定温度5℃将再次启动电加热加热至设定值。在加热过程中执行根据水箱水温的定温上水:当水箱水温大于等于(设定值1)时且水箱水位又未达到水位设定值延时10秒执行上水;当水箱水温大于等于(设定值5)时或水箱水位达到水位设定值停止上水。当辅助加热将水箱水温加热到设定值时系统将转到保持水温水位状态。此功能至自动加热键第二次按下解降自动加热状态。
(七)定时加热:按定时加热键启动定时加热功能。当不在设定时间范围内时定时设定显示灯做闪动状态提示;当在所设定时间范围内时定时设定显示灯做常亮状态提示。定时加热状态就是在所设定的时间范围内执行自动加热与自动加热功能完全相同。此功能至定时加热键第二次按下或自动加热启动定时加热状态解除。
(八)保温:热水立管采取保温措施减少不必要的热损失。室内管道保温厚度为30mm水箱保温效果优良热损失小。
(九)集热器支架固定方式:太阳能集热器基础顶面设有钢板支座采用100的工字钢与集热器基础预埋件焊接焊接处刷防锈漆和面漆。
(十)防水:管道穿屋面时,采取柔性防水措施,并设置固定支承件防止产生渗漏.
(十一)其他:本工程的太阳能热水系统为集中太阳热水系统集热器参数型号改变后应重新计算集热器的数量和安装位置;管道支架的安装参照表1。
(十二)凡本说明中未及之处均按总设计说明、有关规定、规程国标及东北标准图集执行不明之处协商解决
下载地址
进入下载页
文件大小
523.10KB
上传作者
胡波
文件类型