山东某二十五层办公大厦给排水图纸..dwg

投稿: 消防考 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

山东某二十五层办公大厦给排水图纸建筑功能:办公设计阶段:施工图设计供水方式:市政供水, 无负压设备供水分区:更多污废水排水体制:分流设计内容:给排水, 热水, 消火栓, 自动喷水, 灭火器地下室用途:车库内容简介部分设计说明:
  一.本工程为某写字楼,分地下和地上两部分,地下两层为地下车库,地上一至二十五层为办公部分.建筑总高85.95m,本工程属一类高层建筑耐火等级为一级。2.本工程的设计范围包括总平面设计、给排水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统以及雨水系统等。
  二.给水系统:
  1.本工程水源为城市自来水供水压力为0.30MPa。
  2.生活饮用水量:最高日138m3最大小时25.6m3使用时间8小时时变化系数1.5。、
  3. 供水方式:
  1).一至四层以及地下车库均由室外市政管网供水;四层以上均由无负压设备供水。
  2).卫生间和其它用水点给水支管管道入口压力大于0.35mpa时设可调式减压阀减压阀后压力为0.25mpa。减压阀后压力表为电接点式压力表并配报警装置。减压阀前后设压力表阀前设过滤器。
  3). 本工程所配置生活用水器具均应采用节水型卫生器具其产品的技术性能应符合国家城镇建设行业标准《节水型生生活用水器具》CJ164-2002的要求。公共卫生间所有卫生器具均采用无触摸式开关。
  4. 供水分区根据建筑高度、节能和供水安全原则并结合楼内各个功能进行竖向分区。B2~4层由市政管网直接供水5~14层由一套无负压设备供水。
  5.管材埋地部分给水管和给水立管采用不锈钢管及管件管径100采用焊接;管径≥100采用焊接连接管材压力等级为1.60MPa;支管采用不锈钢管及管件焊接连接管材压力等级为0.4MPa。
  五.排水系统:1、室内污废水采用分流制污水经室外化粪池处理后排入室外市政管道.
  2、室内排水立管设专用通气管。排水管采用柔性接口排水铸铁管法兰连接。
  三: 热水供应系统
  1、热水供应范围:办公内的卫生间的脸盆、淋浴器用水。卫生间内单独设置贮热式电热水器。2、室内排水立管设专用通气管。排水管采用柔性接口排水铸铁管法兰连接。3、排水管道穿越车库外墙时均设柔性防水套管防水套管管径比相应管径大两号详见L03S001-118~119
  六.雨水排水
  裙房及主楼屋面采用重力式排水系统。雨水均单独排入室外的雨水管道后集中排入市政雨水管道。
  七:消防设计
  1.本工程按一类高层建筑设计。消防给水水源利用城市自来水室内消防用水部分贮存在消防水池中消火栓水泵从消防水池中抽水。室内消火栓用水量 40L/s 室外消火栓用水量 30L/s 室内喷淋灭火消防用水量 30L/s 火灾延续时间:消火栓 2小时 喷淋 1小时 3.室内消火栓系统1).室内采用临时高压消防给水系统,消火栓加压水泵与消防水池一起设在地下二层消防泵房内.13层及以下为低区;14层及以上为高区高区和低区分别设2台消火栓加压泵一用一备。消火栓系统由屋顶水箱和水泵联合供水......