浙江某十八层宾馆给排水设计..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

浙江某十八层宾馆给排水设计建筑功能:宾馆酒店设计阶段:施工图设计供水方式:变频供水设备设计内容:给排水,直饮水,消火栓,自动喷水内容简介一. 给排水部分
  1. 本工程为浙江商贸城一期给水由位于地下二层的低区变频给水设备供给。
  2. 给排水立管底部转弯处设置钢支架或支墩支撑。
  3. 生活用给水管及管件均采用热镀锌钢管及管件丝扣连接。
  4. 排水管除标注者外均采用UPVC管胶粘接口。
  5. 埋于地下或暗装的镀锌管外壁刷石油沥青两道。
  6. 排水立管检查口安装高度通常其中心距地面为1.0米。
  7、地漏篦面应低于地面5-10毫米周围缝隙灌实C20细石混凝土做法详《91SB2》的108页。
  8. 排水管坡度:DN50为0.035;DN100(DN110)为0.02;DN150DN200为0.01,坡度方向均向出水口。
  9. 排水基础留洞及排水管出口标高(图中标注仅供参考)应根据实地具体情况确定但排水管室外埋深宜 在冻土线以下。
  二. 消防部分
  1. 本工程消防水池及消防泵为浙江宾馆(18层)浙江商贸城一期二期(待建)提供室内消防用水。
  2. 消火栓给水系统设计水量40L/s自动喷水系统设计水量30L/s。
  3. 消火栓均设减压装置(减压孔板)并通过报警及开泵按钮与消防电气联动。
  4. 室内消火栓给水管采用焊接钢管法兰连接或焊接。
  5. 自动喷水灭火系统采用镀锌钢管法兰或螺纹连接。
  6. 自动喷水灭火系统喷头采用红色玻璃球闭式喷头。
  7. 消火栓栓口离地面高度为1.1米 其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角。