某部队宿舍给排水施工图..dwg
内容介绍
某部队宿舍给排水施工图建筑功能:宿舍(公寓)设计阶段:施工图设计供水方式:市政供水污废水排水体制:分流设计内容:给排水,中水,直饮水,消火栓内容简介一、建筑总面积约为6882.74m 建筑共六层建筑高度为18m总建筑体积约为123888.6m 。二.给排水设计:
(一)给水系统
1.本工程市政供水压力为0.60MPa。
2.供水方式:本工程底层及二、三层阳台给水由市政管网减压到0.35MP后供水;四~六层由屋顶水箱供水。
3. 本工程最高日用水量为:104.3m/d最大小时用水量为1.56m/h。最高日污水量为93.87m/d。
(二)热水系统
1.本工程热水管道入口处压力为0.35MPa。
2.供水方式:本工程由厂区锅炉房热水加压管道及屋顶水箱共同供水。
3. 本工程最高日用水量为:30.36m/d最大小时用水量为3.80m/h。
(三)排水系统
1.排水采用雨污分流制。雨水排入室外雨水管道经组织后排入市政雨水系统;生活污水经化粪池处理厨房废水经隔油池处理后与废水一起排入污水处理构筑物。
2. 室内雨水系统为外排立管及地漏等均详建施图。
3.空调冷凝水就近排入阳台地漏后有组织排放。
(四)中水系统
1.本工程中水由厂区污水处理构筑物处理达标后的中水提供本楼入口处中水压力为0.35MPa。作为冲洗便器用。
三.消防设计:
1. 按建筑防火设计规范GBJ16-87(2001年版)要求设计。
2. 本楼室内消防用水量15l/s室外30l/s火灾持续时间为两小时。室内外消防用水均存于室外400T消防水池(用水量按一期工程厂区室内外消防用水量最大一栋建筑物——11#湿法车间计)中另详总图。
3. 室内各层按要求设置消火栓消火栓均设有远距离启动消防泵按钮由泵房内消防加压泵供水。消防初期用水(9T)由屋顶10T消防水箱提供。