武汉某大学研发楼给排水图纸建筑功能:教育出图日期:2008内容简介一、设计依据
  本设计所采用的主要设计规范、标准:《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)、《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)。《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)。《生物安全实验室建筑设计规范》(GB50346-2004)。
  二、给水系统
  1.生活、实验给水系统
  生活水量:6.25m?/h.max;水压≥0.35MPa。实验室用水量:25.4m?/h.max;水压≥0.30MPa。本建筑卫生间及实验室用水由校区给水管网提供。
  2.纯水系统
  水量:0.5m?/h;水质:电阻率12MΩ·cm;使用点压力为0.05MPa。纯水由本建筑纯水站生产制取压力为0.50MPa。纯水站房内纯水制取设备、管道由专业公司负责设计、施工及安装调试。
  三、排水系统
  1.一般排水
  主要为卫生间排水。卫生间排水经管道收集排至室外化粪池处理后排入室外排水管网。
  2.一般实验废水
  实验废水经管道收集至室外废水池处理达标后排入室外排水管网。
  3.P2实验室和解剖室废水排至室外废水池经灭菌消毒处理后排入室外排水管网。
  4.P/15与P/17为地下室消防排水管。
  四、消防系统
  本建筑耐火等级为二级建筑占地面积为2446.83m建筑面积为14094.67m建筑体积为54014.4m?。
  1.消火栓系统
  室内消防用水量:15L/S室外消防用水量:30L/S。消火栓消防系统要求进口压力不小于0.45MPa。消火栓给水系统采用独立的给水管网系统且消火栓给水管道在室内形成环状。所有消火栓管道上的阀门应经常开启并应有明显的启闭标记。
  2.自动喷水灭火系统
  半地下室防火分区超过500m须设置自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统按中危险级ⅠⅠ级设计喷水强度8(L/minm)作用面积160m。用水量为23.5L/S。自动喷淋系统要求进口压力不小于0.35MPa。
  3.消防水量及压力由大楼南面科前公司已建消防水池、水泵房保证;同时在本建筑屋顶设消防水箱(V=24m?)以满足火灾初期10min室内消防用水量要求。
  