成都市某医院给排水图纸..dwg

投稿: 河北小伙 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

成都市某医院给排水图纸建筑功能:医疗地上层数:12层地下层数:2层出图日期:2008设计阶段:施工图设计供水方式:变频供水设备供水分区:两区污废水排水体制:合流设计内容:给排水,热水,消火栓,自动喷水,气体灭火,灭火器地下室用途:仓储内容简介一.设计依据与范围:
  本专业所采用的设计规范:
   《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005版
  《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)2005版
  《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》(GB50067-97)
  《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
  《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)
  《气体灭火系统设计规范》 (GB50370-2005)
  设计范围:建筑红线范围内的室内外给水排水系统消火栓系统.自动喷水灭火系统,气体灭火系统,屋面雨水系统。
  三工程概况:综合医院地下二层地上十二层建筑高度51.20米
  四水源:城市自来水。供水压力0.30MPa。
  五给水系统分区:
  本工程共设有二个给水分区。
  城市给水管网直接供水区:地下一层~三层。
  水箱~变频水泵联合供水区:四层~10层。
  3.主要用水技术指标:最高日用水量:1011.0 M3/d。最大小时用水量:85.0 M3/h。   六给水系统工作压力:1.00 MPa。
   热水系统:
   热水系统分区同冷水系统。热水系统采用上行下给方式。
  十:排水系统:室内采用污废水合流制。设伸顶透气系统。   十七消火栓系统:
  系统概况:消防系统按一类高层建筑设计。消防水泵房设在地下室。消防水箱设在十层屋顶。因航空限高屋顶设消火栓自喷稳压设施各一套。
  十八自动喷水灭火系统:
  建筑分类:一类公共建筑。
  气体灭火系统:
  本工程一层的功能检查科室的CT,CR,DR,MR,DSA房间地下二层的变配电房设计采用SDE固态成气类(S型热气溶胶)单元独立式无管网系统。
  

下载地址

进入下载页
文件大小
17.54MB
上传作者
河北小伙
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息