某小区32#楼给排水施工图..dwg
内容介绍
某小区32#楼给排水施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:18层图纸深度:施工图图纸张数:8张设计时间:2006以前地下室用途:人防,车库生活供水设计:生活给水系统消防设计:室内消火栓系统供水方式:市政供水,变频供水,分区供水供水分区:三区消火栓用水量室外(L/S):15消火栓用水量室内(L/S):20内容简介建筑给水.建筑排水.空调冷凝水.室内消火栓系统.本楼地上一~九层为住宅楼.建筑高度26.55m,住宅户数为40户.建筑体积约13740m3.
给水系统:
水源:由市政给水管供应本小区生活及室内外消防给水,市政给水管入口压力 0.30MPa.用水量:本楼最高日用水量 35m3/d.本楼1~6层由市政给水管直接供水,水表集中设置于一层地面水表井内其余部分分两区:Ⅰ区7~12层,Ⅱ区13~18层,分别由无负压变频自动增压给水设备直接供水,即采用下行上给的供水方式至给水点.各用水点压力不应大于0.35mPa.
排水系统:
室内排水污.废合流,污水经化粪池处理后排入市政污水管。建筑日排放污水量按最大日生活给水量90%计算。本工程雨、污分流排放,屋面雨水设雨水斗,露台设地漏接入雨水立管,后排至室外雨水井.空调冷凝水单独设置,并间接排至小区雨水系统.
消火栓系统:
消火栓用水量:本楼室内按5L/S计,室外按20L/S计,火灾延续时间2h.本楼各楼层均按规范设置消火栓,消火栓布置确保室内任何被保护位置均有两实水柱同时到达.室外设水泵接合器与室内消火栓管网相连,消防水池 泵房设于地下室,消防总用水量396m .