某县人民医院给排水图纸..dwg
内容介绍
某县人民医院给排水图纸建筑功能:医疗地上层数:12层地下层数:1层出图日期:2009建筑面积:23333.7m㎡设计阶段:施工图设计供水方式:变频供水设备供水分区:两区污废水排水体制:合流设计内容:给排水,热水,消火栓,自动喷水,气体灭火,灭火器地下室用途:仓储内容简介该图纸用天正给排水绘制请用天正给排水软件打开。一、 设计依据
1. 建设单位对本工程的技术要求.施工图设计委托书和意见及有关院区内生活给水.污水管网资.
2. 国家现行的有关设计标准和规范.
建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95 2005年版) 自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2005) 建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)给水排水制图标准 (GB /T50106-2001) 综合医院建筑设计规范 JGJ49-88 气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 氧气站设计规范 GB50030-91 医院洁净手术部建筑技术规范(GB50333-2002) 建筑工程设计文件编制深度规定 中华人民共和国建设部2008年
3. 经批准的本工程初步设计文件各专业提供的设计要求。 二、 工程概况
1. 本工程位于某县人民医院院内地上十二层地下一层;地下一层为设备用房和库房且设有生活水箱及其加压泵、消防水池及其加压泵。一至五层为医技室六至十一层为各科室病房等十二层为手术室。屋面层设空调机房电梯机房及消防水箱间。总建筑面积为23333.7m2 建筑高度为37.05m属一类高层建筑。
2. 生活水源为市政自来水水压0.40MPa给水由市政管网两路引入且沿建筑四周形成环状管网引入管径DN150。
3. 在地下一层设变频加压供水设备及调节水箱变频给水机组为恒压变流量工作,配有小气压罐在用水低谷或夜间可切换由小气压罐维持管网压力。4. 在地下一层设消防泵房及消防水池(250m3)消防泵房设消火栓及自喷加压泵各二台(各一用一备)在屋顶设火灾初期消防水箱(18m3)。
三、 设计范围
包括建筑红线内新建建筑的室内给水系统、室内热水系统、室内排水系统、供养吸引系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水系统、气体灭火系统、手提式灭火器的配置。
四、 生活给水系统
1. 水源:本工程供水水源为市政给水管网据甲方提供的设计资料.水压为 0.40MPa.
2. 给水系统生活用水量:全楼用水量:每日最大用水量:152T/d;最大时用水量:19.66T/h;
3. 给水方式:室内冷水竖向分2个区 低区 :地下一层至五层由市政水压接管供水。高区 :六至十二层由变频加压管接管供水给水均为下行上给方式。
五、 生活热水系统
1. 热水供应部位:手术室洗手间、淋浴间及婴儿洗浴间。
2. 采用贮压式电热水器供应热水.V=60L N=3KW。
六、 开水供应系统
1. 开水供应部位:各层开水间。2. 开水的制备:设电开水炉每处按9KW考虑。
七、 生活排水系统
1. 排水系统污水量:本工程污水量取最高日用水量的90%为137T/d.
2. 室内卫生间采用粪便污水与洗涤废水合流制 ,一层单独排出为设有伸顶通气管的单立管排水系统地下一层污废水采用机械提升排出。
3. 污废水排至室外经管道汇至化粪池简沉淀处理后排入院内的地埋式污水处理站达标后排入市政污水管。 八、 雨水系统
1. 屋面雨水设计重现期 P=3年.屋顶女儿墙设溢水口.
2. 屋面雨水为外排水为设有87型雨水斗的单立管系统。由散水排至室外雨水管网。
九、 消防系统
室外消防系统为低压制由建筑周围的室外给水管网上的室外消火栓解决.室外消火栓水量20L/S.火灾延续时间为2h;室内消火栓用水量为20L/S;火灾延续时间为2h;自动喷洒系统按各部分危险等级的最大值(中危险 I 级)的喷水强度(6L/ (min.m ) )和作用面积(160m )取值设计流量为25L/S喷水灭火1h。室内消防用水全部存于室内地下消防水池内.容积250m 。屋面水箱间设18m 的消防水箱和增压、稳压设备确保消防主泵启动前管网有足够的压力进行初期火灾扑救.
下载地址
进入下载页
文件大小
4.90MB
上传作者
少数期待
文件类型
..dwg