广州某广场屋面虹吸雨水图纸建筑功能:综合楼特殊系统:虹吸雨水内容简介屋面虹吸雨水系统设计说明
  1、概述
  1.1 设计依据: 1) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ50015—2003)
  2) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)
  3) 《虹吸式屋面排水系统技术规程》(CECS183:2005)
  1.2 设计范围:从屋顶雨水斗至室外第一个雨水排水井的全部虹吸式屋面排水系统。
  1.3 工程概况:
  本工程虹吸式雨水系统承担的屋面总汇水面积约为23300平方米(含侧墙面积)系统总设计排水量约为1220L/s本工程虹吸式雨水系统共有13个系统采用虹吸雨水斗64个。(径流系数取0.9)
  1.4、 设计主要技术参数:
  本工程屋面虹吸雨水系统降雨强度采用广州市10年重现期降雨强度(q=583.1L/s ha)设计(降雨历时按5分钟考虑);雨水天沟应按设计院的要求设置(泄水孔)溢流口溢流口尺寸位置详见图纸上标示(孔)口底部距天沟底150mm。;
  2、 虹吸式雨水排放系统需由有资质的专业厂商提供设计并负责供货安装。系统管道长度、标高应根据现场实测核实结果经重新复核计算调正后方可施工。管道系统须有国际权威机构MPA认证并在施工图设计阶段及竣工图阶段均能向建设方和设计方提供虹吸雨水排水系统计算书以供审查和备案。
  3.选材
  3.1 雨水斗:选用进口专用虹吸雨水斗其规格如下:
  3.2 为确保系统使用寿命和降低噪音要求本工程虹吸排水系统的排水管及配件应采用进口同一品牌HDPE排水管(高密度聚乙烯)管道雨水斗应取得国际权威机构LGA认证;HDPE专用管材及管件应为同一压力规格其压力等级为PN4耐负压能力为0.9公斤应取得国际权威机构(如MPA)的认证并应符合欧洲标准管道经回火工艺处理管道伸缩率应不大于1%HDPE管及配件使用寿命应在50年以上;
  3.3 管材:本工程明管道选用高密度聚乙烯(HDPE)管热熔或电熔连接管材及管件采用同一压力规格不得采用不同厂家生产的HDPE的管材及管件进行熔接。管材上外部必须有预制的熔接对准线(牙齿或条纹标记),以便于热熔施工;
  3.4 系统应采用与系统管材配套的专用管道固定系统,悬吊管采用二次悬吊方式悬吊系统应经过国际权威机构BOSCH认证。
  