西部某33层住宅楼给排水图纸..dwg
内容介绍
西部某33层住宅楼给排水图纸设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:33层地下层数:2层图纸张数:23张设计时间:2006以前地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统消防设计:室内消火栓系统供水设备:水泵站,稳压泵,水池供水方式:变频供水,分区供水供水分区:更多火灾危险等级:中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):20大样节点:设备房布置内容简介2006一 、工程概况及设计范围:
本子项包括地下车库、自行车库及地上部分、自行车库和地下车库防火分区严格地上部分为三十三层住宅地下停车库停车277辆属Ⅱ类停车库自行车库独立设置。
设计内容为:室内给水排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和建筑灭火器配置。
二、设计依据:
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版);
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版);
《住宅建筑规范》GB50368-2005(2005版)
《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(2005版);
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
建设单位提供有关设计资料及对本专业的要求;
建筑专业提供建筑图及有关资料。
三、消防系统:
根据建筑性质及功能分区地下汽车库设置室内消火栓系统和自动喷水灭火系统自行车库设置室内消火栓系统。自行车库和汽车库及地上部分室内消火栓系统统一设置。
室内消火栓用水量为:Q=20l/s ,室外消火栓用水量为:Q=20l/s 。地下汽车库自动喷水灭火系统按中危险 级设置喷水系统设计流量为:27.8L/s 。
消防水池及泵房设于地下车库内消防水池有效容积396m3室外设置消防取水口。消防水箱设于A区楼屋面有效容积18m 箱底标高615.50 。消防水箱供水管经水管井引入地下车库。
四 .给水系统:
本建筑最高日用水量为504.5m3/d最大时用水量为:52.5m3/h (未计消防用水)。
该楼给水系统分为五个区供水。高Ⅳ区(二十七层及二十七层以上):由高Ⅳ区变频给水系统供水高Ⅳ区变频给水系统设定压力为:1.42MPa;高Ⅲ区(二十层至二十六层):由高Ⅲ区变频给水系统供水高Ⅲ区变频给水系统设定压力1.2Mpa;高Ⅱ区(十三层至十九层):由高Ⅱ区变频给水系统供水高Ⅱ区变频给水系统设定压力:0.9Mpa;高Ⅰ区(六层至十二层)由高Ⅰ区变频给水系统供水高Ⅰ区变频给水系统设定压力:0.62Mpa ;低区(地下二层至五层)由小区市政管网直接供水市政接管点最小服务水压不小于:0.30Mpa。
该建筑住宅分户水表集中设于水管间内。
管材及器材:室内及屋面给水干管采用内筋嵌入式衬塑钢管快装管件连接其公称压力不低于:2.0Mpa 。给水支管采用III 型聚丙烯(PP-R)管热水管道采用(PP-R) 稳态复合管热熔方式连接;冷水管道采用公称压力不低于1.0Mpa的管材和管件热水管道的公称压力不低于2.0Mpa。提供的管材和管件应符合设计规定并附有产品说明书和质量合格证书。管材、管件应作外观质量检查施工安装时应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧处于显眼位置。
五.排水系统 :
排水管道采用GD环保硬聚氯乙烯塑料管粘接。排水管的坡度为2.6% .每层设伸缩节详CJJ/T29-98规程3.1.20条。管道穿楼面 .屋面及侧墙时按96S341P13页作好防水处理。安装应采用顺水管件。出户管转弯处采用出户大弯管其管径与出户横管相同 。地漏顶板标高低于同层地面完成面标高
下载地址
进入下载页
文件大小
2.11MB
上传作者
消防考
文件类型
..dwg