北京某社区1#给排水图纸..dwg

投稿: 辩论队 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

北京某社区1#给排水图纸设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:30层地下层数:3层图纸张数:53张设计时间:2006以前地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统供水设备:水泵站,稳压泵供水方式:变频供水供水分区:三区火灾危险等级:中危险级Ⅰ级消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40大样节点:阀门管件内容简介一 . 设计依据:
  1. 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版);
  2. 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版);
  3. 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001;(2005年版)
  4. 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 ;
  5. 《住宅设计规范》GB50096-1999;(2003年版)
  6. 《住宅建筑规范》GB50368-2005;
  7. 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 ;
  8. 《建筑中水设计规范》GB50336-2002 ;
  9. 《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》GB50067-97 ;
  10.《建筑给水聚丙烯(PP-R)工程技术规程》DBJ/CT501-99
  11.《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T29-98
  12. 甲方提供的施工图设计任务书及其它设计要求
  13. 建筑及有关专业提供的作业图及设计资料 ;   二 .工程概况
  本设计为北区部分由北区1#、2#、3#、4#四座住宅楼及北区地下三层、夹层组成
  地下三层为连体汽车库及设备用房地上1#楼为 25层2#、3#、4#楼为 30层。
  三 .给水系统 :
  本工程水源为市政给水地下室及1号楼地上公共用房由市政给水管网直接供水。
  北区住宅部分生活给水系统由北区生活给水泵房供水泵房位于地下三层由生活水箱及全自动变频供水设备(变频调速)组成生活给水分三个区:1~10层为低区,11~20为中区,21~30层为高区。各区吸水管道上设紫外线消毒器。
  四.中水给水:
  本工程中水水源为市政中水地下室及1号楼地上公共用房由市政中水管网直接供水。南区、北区的中水系统均由位于北区地下三层的中水泵房供水由中水水池及全自动变频中水供水设备变频供水设备(变频调速)组成中水分三个区:1~10层为低区,11~20为中区,21~30层为高区。
  五 .生活热水系统 :
  本工程设集中生活热水系统采用立管全循环系统24小时供热水。热水
  系统分三个区分区范围同冷水分区。换热间设在北区1#楼地下三层。换热间内部设计由甲方委托其它设计公司另行设计。
  六 .排水系统
  地下室排水经集水坑潜污泵提升后排入室外污水管网。排水系统采用污废合流制污水统一收集后经室外化粪池排入市政污水管网。
  七 .消防给水系统 :
  本工程室外消火栓水量为30L/S室内消火栓水量为40L/S火灾延续
  时间为2小时。自动喷水灭火用水为中危险?级喷水强度8L/min.m,作用面积160m用水量为28L/S火灾延续时间为1小时。室内外一次灭火用水量为 604.8m本工程南、北区消防给水系统均由北区消防泵房供水消防水池贮存在北区地下3层的消防水池内。3#楼屋顶设有 18m水箱及消火栓增压设备火灾时启动消火栓泵及自动喷水泵。
  1.室外消火栓给水系统:
  本工程在消防泵房设室外消火栓给水泵两台,一用一备气压罐一台消火栓给水泵扬程满足最不利点室外消火栓水压不小于10m水柱要求。室外消火栓管网压力平时靠气压供水设备维持其中气压罐调节水容积450L。当发生火灾消防车在室外消防管网取水时管网压力急剧下降由压力传感器根据管网压力经消防中心自动启动室外消火栓给水泵。
  2.室内消火栓给水系统:
  3 .自动喷水灭火系统 :
  八. 建筑灭火器配置设计说明 :
  九 .卫生洁具选型及安装 :
  十一.管材、接口及其附配件 :

下载地址