南方某超高层55层住宅楼给排水施工图..dwg
内容介绍
南方某超高层55层住宅楼给排水施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:超高层建筑地上层数:55层地下层数:2层图纸深度:施工图图纸张数:24张设计时间:2006以前地下室用途:设备用房生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:循环冷却水系统排水设计:污水系统消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统,湿式灭火系统供水设备:高位水箱,水池供水方式:市政供水,分区供水,无负压供水供水分区:更多排水体制:污废分流火灾危险等级:中危险级Ⅰ级,中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):15消火栓用水量室内(L/S):20大样节点:水泵,泵房,厨房,卫生间内容简介设计内容:1、生活给水系统;2、生活排水系统;3、消火栓给水系统;4、湿式自动喷淋系统;5、灭火器的配置给水系统: 供水形式为市政进水-无负压供水设备-分区-各用水点。分区方式为:地下二层至三层由市政直供;四层至十一层为一区;十二层至十七层为二区;十八层至二十五层为三区;二十六层至三十一层为四区;三十二层至三十九层为五区;四十层至四十七层为六区;四十八层以上为七区。一二区由低区无负压供水设备供水三四区由高区无负压供水设备供水一三区供水管在各栋楼内单独减压。无负压供水设备均设于5号楼地下二层。左单元三十一层公共走廊夹层内设转输水泵和转输水箱(有效储水6吨)四区供水管供至转输水箱后由转输水泵供至屋顶水箱再由屋顶水箱向五六七区供水五六区设减压阀。
排水系统:室内污废合流厨房废水单独排出。室外雨污分流。地下室雨水及消防排水设集水井压力排出。
消火栓给水系统:采用区域消防系统设计本楼按高层住宅楼(H100m)设防。消防水量:q内= 20l/s;q外= 15l/s火灾延续时间2h。地下消防水池有效储水量为500立方米屋顶消防水箱有效储水量18立方米。地下消防水池和屋顶消防水箱均设在5号楼。室外消防用水由市政给水管网供给。室内消火栓系统每根竖管流量 10l/s 每支水枪出水量 5l/s。消火栓给水系统分高中低三个区地下室至十八层为低区十九层至三十七层为中区三十八层以上为高区。中低区减压阀均设在地下二层。高中低区配合环境分别设二套水泵接合器。
自动喷淋系统:地下室自动喷淋系统按中危险II级设计喷水强度 8l/min.m2作用面积160m2。地上部分自动喷淋系统按中危险I级设计喷水强度 6l/min.m2作用面积160m2。喷淋用水量 30L/s火灾延续时间1h。结合环境设两套水泵接合器。喷淋分四个区地下二层至七层为一区;八层至二十三层为二区;二十四层至三十九层为三区;四十层以上为四区。
灭火器的配置:按严重危险级设置磷酸铵盐干粉灭火器每只消火栓箱处和其它适当部位均设二只5Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。