内容介绍
某29层大厦给排水施工图建筑功能:综合楼地上层数:29层地下层数:3层出图日期:2005设计阶段:施工图设计供水方式:市政供水,高位水箱,变频供水设备供水分区:两区污废水排水体制:合流设计内容:给排水,中水,热水,消火栓,自动喷水,灭火器地下室用途:商业,车库,仓储内容简介本工程为某大厦一期工程建筑面积为62000m2总高度99.40m共三十二层其中地下三层地上二十九层地下-3F~-2F为停车场设备用房地下-1F为停车库食堂;1F~5F为商场6F~29F为办公室本建筑属一类高层综合楼。设计内容:生活给排水系统:生活给水中水系统 排水系统(含空调冷凝结水排水)雨水内排水系统热水供应系统。
消防给水系统;消火栓消防给水系统自动喷水灭火系统灭火器配置。
采用市政给水管网直接供水和水箱-水泵-高位水箱联合供水两种方式.生活给水系统进行竖向分区如下.其中二区又各分四个小区,下边两个小区的供水管上设可调式减压阀.
1区:-3F~4F由市政管网直接供给;2区:5F~29F由一套变频调速自动供水设备供水。
排水系统采用污.废水合流.地上部分污水利用重力流直接排入市政污水管道;地下部分污水通过潜污泵提升排入市政污水管道.潜污泵靠电接点浮球开关自动控制.车库污水经隔油池处理后排放;厨房内污水经隔油池处理后排放。
雨水排水;高层主体部分屋面雨水采用重力流内排水系统,以最短距离排至室外,接入室外重力流雨水管前,增设检查井消能过度.屋面雨水排水管的排水设计重现期取10年,其中屋面雨水排水管道的设计降雨历时按5min计.
本工程属一类高层民用建筑(综合楼),室外消防用水量为30L/s,室内消防用水量为40L/s,自喷淋用水量为32L/s.