某机房七氟丙烷自动灭火系统图纸..dwg
内容介绍
某机房七氟丙烷自动灭火系统图纸设计内容:气体灭火内容简介某机房七氟丙烷自动灭火系统图纸一、设计内容
对气体灭火保护区1-3进行七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统的工程设计。 二、设计条件
系统设置一个钢瓶间为组合分配系统。
机房保护区内喷头三层布置。
防护区要设泄压装置并宜设在外墙上位于防护区净高的2/3以上。
保护区平时环境温度与自然环境温度相同。灭火系统的设计温度为20摄氏度。
保护区均设置通风设备。
灭火系统瓶站要设置在保护区附近的专用房间。
三、设计
、设计依据
GB50370-2005气体灭火系统设计规范;
GB50263-2007气体灭火系统施工及验收规范;
由对方提供的条件。
灭火方式
本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式即在规定的时间内喷射一定浓度的七氟丙烷(HFC-227ea)气体并使其均匀地充满整个保护区此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。上述保护区灭火浓度为8%-10%, 喷射时间为8-10秒。.....