某小区小高层住宅水暖施工图..dwg
内容介绍
某小区小高层住宅水暖施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:6432.40㎡地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:21张设计时间:2006以前地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统消防设计:室内消火栓系统供水设备:高位水箱,水泵站供水方式:市政供水,分区供水供水分区:两区消火栓用水量室外(L/S):15消火栓用水量室内(L/S):10内容简介1、本设计为31#楼小高层住宅楼,由一个丙单元一个乙端单元组成,共十一层,底层为沿街商店建筑高度 32.6m建筑面积6432.40m2。2、设计内容包括采暖、消防、给排水、通风防排烟系统。
采暖共分高 低两个区,一~八层为低区,九层以上为高区.热源为市政蒸汽,经设于地下车库内的换热站换为采暖用水,采暖供回水温度95/70℃。
生活给水共分高 低两个区,一~四层为低区,五层以上为高区.由设于地下车库内的泵房供水设备供给,低区水压0.36MPa,高区水压0.60MPa.
排水按中水设计,中水处理小区统一考虑。室内排水管地上部分采用芯层发泡所料管地下部分及出屋面部分采用机制排水铸铁管。室外排水管检查井以内采用机制铸铁管,石棉水泥接口 ,检查井以外采用陶土管水泥砂浆接口 .
消防部分:楼内设消火栓系统,消防水泵设于地下车库泵房内,高位水箱有效容积为6.0m设于29#楼屋顶设增压设备以满足最小压力0.07MPa的要求增压设备设于地下室车库泵房内消防系统工作压力0.65MPa室内消防用水量10L/s室外消防用水量15L/s。本建筑物灭火器按轻危险级配置每个消火栓箱体下部均设有3个5A级2.5Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
通风及防排烟:防烟楼梯间与消防电梯合用前室设置正压送风系统 ,正压送风机设于机房层屋面。