湖南省某医院住院大楼给排水设计施工图..dwg

投稿: 林似水 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

湖南省某医院住院大楼给排水设计施工图建筑功能:医疗地上层数:20层地下层数:1层出图日期:2006供水方式:市政供水供水分区:三区污废水排水体制:合流设计内容:给排水内容简介本图只适合天正给排水软件打开如没有可在筑龙网上下载。
  本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。
  本工程设有生活给水系统、生活热水系统、生活污水系统、雨水系统(详建施)、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。
  生活给水系统:1)市政给水管网供水压力为0.40MPa。 2)本工程最高日用水量为304m|/d;最大小时用水量30m|/h。 3)五层及五层以下部分为一区由室外市政给水管网直接供水;六至十一层为二区由设有变频调速泵组的智能水箱供水管经减压阀减压后供水;十二至二十层为三区由设有变频调速泵组的智能水箱直接供水;4)地下一层设一座容积为100m|的生活智能加压水箱和一座容积为500m|的消防水池屋顶水箱间设容积为18m|消防水箱一座、50m|的生活调节贮水箱一座、40m|的热水调节贮水箱一座
  生活热水系统:1)本工程最高日热水(60°C)用水量为112m|/d最大小时用水量9.1m|/h设计小时耗热量为895kw。 2)热源由医院锅炉房提供0.4MPa饱和蒸汽作为热媒。
  生活污水系统:1)本工程污、废水采用合流制。室内+0.000以上污废水重力自流排入室外污水管地下室污废水采用潜水排污泵提升至室外污水管。2)污水经化粪池处理后排入医院污水处理站经处理达标后排至市政污水管网。
  雨水系统:1)屋面雨水收集及排放详建施。2)室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至院区室外雨水管网。
  消火栓给水系统:本工程为住院大楼建筑高度为72m按一类高层民用建筑进行消防给水设计室内消火栓用水量为40L/s室外消防水量为30L/s火灾延续时间按3h计。本工程为两路供水满足室外消防用水要求在住院大楼北侧及南侧分别设置2个室外地上式消火栓共计4个室外消火栓为本工程服务。

下载地址

进入下载页
文件大小
7.78MB
上传作者
林似水
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息