某13层综合楼给排水施工图..dwg

投稿: 三秋树木 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某13层综合楼给排水施工图建筑功能:其它建筑地上层数:13层地下层数:1层出图日期:2004设计阶段:施工图设计供水方式:高位水箱供水分区:无污废水排水体制:合流设计内容:给排水设置场所火灾危险等级:轻危险级内容简介1.本设计范围包括红线范围以内的以下工程:给水系统、排水系统、消防系统。
  2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检查井至城市污(雨)水检查井之间的管道由市政有关部门负责设计。
  生活给水系统:1.生活给水管道泵控制:给水泵由高位水箱的水位控制当水箱水位下降至开泵水位时水泵启动当水箱水位上升至停泵水位时水泵停止。2.本建筑生活日用水由市政管网引入经水泵加压后供至屋面水箱。
  污、废水系统:1.本工程采用建筑内污、废水合流制室外污、废水合流制。经室外化粪池处理后排入市政污水管网;2.采用普通伸顶通气方式。
  雨水系统:1.屋面雨水以及平台雨水采用外排水靠重力流排至室外雨水管网;2.屋面雨水采用87型DN100雨水斗。3.室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管。
  消防系统:(1).本建筑为一类高层综合楼耐火等级为一级消防用水水源为市政给水管网消火栓系统用水量:室内消火栓30L/s室外消火栓30L/s。火灾延续时间为3h自动喷淋30L/s。火灾延续时间为1h。(2).综合楼设消火栓箱箱内设DN65mm消火栓一个长25m口径DN65麻质衬胶水龙带1条?19mm直流水枪1只启动按钮1个;其中超压部分均采用减压稳压消火栓。室外设3套水泵结合器给消火栓系统补水用。本建筑-1F~3F层均设自动喷淋系统。 泵房设两台消火栓泵及两台喷淋泵均为一用一备。每消火栓箱处设2kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器2具.变配电室设置推车式干粉磷酸铵盐灭火器;数量详各层平面图。