某高层商住楼的给排水施工图..dwg

投稿: 萌baby 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某高层商住楼的给排水施工图建筑功能:住宅地上层数:26层地下层数:2层设计阶段:施工图设计供水方式:市政供水供水分区:更多设计内容:给排水设置场所火灾危险等级:中危险级Ⅱ级地下室用途:人防内容简介本建筑四至二十六层A、B、C、D塔为住宅一至三层为商场地下一层为汽车库(部分为自行车库)地下二层为六级人防(平时为汽车库)。建筑高度82.30m 为一类高层商住楼。
  设计范围:建筑物内生活给水系统;生活排水系统;雨水系统;自动喷水灭火系统;消火栓系统;人防给排水系统;灭火器配置。
  给排水系统:1.给水系统分区:地下二层-三层由市政管网直接供水四-十层住宅由地下二层泵房给水水泵及屋顶生活水箱联合,减压阀减压后供水十一-十八层住宅由地下二层泵房给水水泵及屋顶生活水箱联合,减压阀减压后供水十九-二十六层住宅由地下二层泵房给水水泵及屋顶生活水箱联合供水。
  2.屋面雨水采用天沟内排水系统雨水斗采用87型雨水斗。雨水管及地下室排水管采用焊接钢管焊接连接。
  自动喷淋系统:1.本工程地下二层-三层设置闭式自动喷淋灭火系统,火灾危险等级为中危险Ⅱ级自喷系统设计流量30l/s地下二层水泵房设置湿报阀三个,A塔楼消防水箱喷淋出水管在湿式报警阀前接入系统。2.地下一、二层喷头采用直立型玻璃球闭式喷头, 其余各层均采用吊顶型玻璃球闭式喷头喷头动作温度68℃。
  消火栓系统:1.本工程室内消防设计流量40l/s。消火栓充实水柱高度10m,消火栓栓口口径65mm。每层消火栓处均设消防泵启动按钮。水箱间水箱及管道阀门均要求保温。2.本工程消火栓系统竖向分二区地下二层-三层为低区四层-二十六层为高区配置水泵接合器。
  本工程全楼均设置磷酸胺盐类干粉固定灭火器 地下车库按中危险级B类火灾配置;商场按中危险级A类火灾配置;住宅按轻危险级A类火灾配置。