某23层高层办公楼给排水设计施工全套图..dwg

投稿: 沐沐 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某23层高层办公楼给排水设计施工全套图建筑功能:办公地上层数:23层地下层数:1层供水方式:市政供水供水分区:更多污废水排水体制:分流设计内容:给排水设置场所火灾危险等级:中危险级Ⅰ级地下室用途:车库内容简介本工程建筑面积约3.5万平方米高度99.2米属一类高层建筑。
  室内给水排水及消防给水设计.
  给水系统:冷水系统:
  1.整个给水系统分为高、中一、中二、低区四部分供水其中十七层至观光层为高区给水系统由设于配套用房地下室设备房内的高区变频恒压给水加压泵从生活水箱吸水加压供应;压阀供水。十一层至十六层为中二区给水系统由设于配套用房地下室设备房内的中区变频恒压给水加压泵供应;四层至十层为中一区给水系统由设于配套用房地下室设备房内的中区变频恒压给水加压泵经减压后供应;地下一层至三层为低区给水系统由市政管网直接供水。(市政水压0.22MPa.)
  2.热水系统:供水范围:各用水点。采用上供下回立管全机械循环系统系统分区同冷水,水泵房设在配套用房内。 热源:95/70°C热媒 经换热器产生。
  消防系统:1.本工程室内外消火栓用水量分别为40L/s和30L/s 。(室内每根消防竖管的最小流量15L./s每支水枪最小流量5L/s。);同一时间火灾次数按1次考虑。火灾延续时间T=3hr。2.整个消火栓系统分为高低区两部分供水其中九层至屋顶层为高区消防供水地下二层至八层为低区消防供水屋顶水箱设在屋顶水箱间内。消火栓用水由地下二层中统一设置的消防水泵供给。高区消火栓系统由消防水泵直接供给低区消火栓系统通过减压阀供给。所有消防箱内均设有可直接启动消防泵的按钮。本建筑各层均按规范要求设自动喷淋灭火系统。其中地下车库按中危险II级设计其余各处按中危险I级设计。喷淋系统用水量为30L/S火灾延续时间T=1hr。整个喷淋系统按规范要求分区,设六套湿式报警阀, 地下二层至地下一层一套湿式报警阀一层至三层一套湿式报警阀四层至六层一套湿式报警阀七层至十一层一套湿式报警阀十二层至十七层一套湿式报警阀.分别设于地下一层一层四层七层十二层及十八层大管井中。一小时自动喷淋用水由地下二层统一设置的喷淋泵供给。高区喷淋系统用水由喷淋水泵通过湿式报警阀直接供给低区喷淋系统用水由喷淋水泵通过减压阀到湿式报警阀再供给。
  排水系统:室内污、废水分流室外雨污水分流。

下载地址

进入下载页
文件大小
12.76MB
上传作者
沐沐
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息