德阳某小区高层住宅给排水图纸..dwg
内容介绍
德阳某小区高层住宅给排水图纸设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑地上层数:11层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:23张设计时间:2006以前地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统供水设备:高位水箱,水泵站供水方式:变频供水,分区供水,高位水箱供水供水分区:两区消火栓用水量室外(L/S):20消火栓用水量室内(L/S):20大样节点:卫生间内容简介一。设计依据:图纸:建筑专业提供的建筑平面图、剖面图。
规范:《建筑给水排水设计规范》GBJ 50015-2003
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95(2005版)
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2001(2005版)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067-97
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
《住宅建筑规范》 GB 50368-2005
二。设计范围:
本工程建筑给水排水系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、室内灭火器设置等设计。
三。给水排水系统:
给水系统:本工程最高日用水量 75mƒ3„/d最大时用水量 7.8mƒ3„/h。采用竖向分区供水方式一~五层为下区采用下行上给市政直接供水六~十一层为上区采用无负压变频给水设备。水表按楼层集中放置热水由户内燃气热水器供应。
排水系统:排水量同给水量。系统采用单立管排水方式伸顶通气管室内污、废水合流排水入室外沼气化粪池经处理后再排入市政污水管。
四。消火栓系统:
本工程按二类高层商住楼(≤50米)设计消火栓用水量:室外 20L/S室内 20L/S。室内系统采用临时高压给水系统设高位水箱内存消防用水 12米ƒ3„。室内系统管道竖向成环状连接设水泵接合器 2个泵房内设普消加压泵 2台(一用一备)。室内均设单栓消火栓每个消火栓箱设消防水泵启泵按钮。顶层消火栓静水压力不足于 7米在屋顶设置消防增压稳压设备。室外消防用水由小区室外环形给水管网满足。
五。自动喷水灭火系统:
本工程地下车库及一、二层商场及标准层公共走廊设置自动喷水灭火系统。自动喷水系统按中危险级Ⅱ级设计喷水强度 8L/min.mƒ2„作用面积 160mƒ2„系统设计流量为 30L/S设湿式报警阀一套在每层的供水干管上设信号蝶阀和水流指示器。加压泵房内设主加压泵 2台系统设水泵接合器 2个喷头采用标准型玻璃球喷头 68°C温度级。