重庆某区县商住楼给排水设计图..dwg
内容介绍
重庆某区县商住楼给排水设计图设计说明:有建筑功能:住宅,商业高度类别:高层建筑地上层数:18层地下层数:1层图纸深度:施工图设计时间:2006以前地下室用途:车库生产供水设计:循环冷却水系统排水设计:污水系统,雨水系统消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统供水方式:市政供水,分区供水供水分区:两区火灾危险等级:中危险级Ⅱ级大样节点:水泵,泵房,卫生间,设备房布置内容简介工程为重庆某县桂东大道天子云庭A栋建筑工程等级为一类高层综合楼。建筑层数:负一层为车库及设备用房一层为商场二至十八层位住宅。建筑高度54.000米。建筑用地红线范围内的给排水及消防给水设计。
生活消防用水量:本工程最高日生活用水量为188m /d 最大时用水量为19.60m /h。室外消火栓用水量为30L/s室内消火栓用水量为40L/s火灾延续时间3h。最高日生活排水量为188m /d。经生化池处理后的污水排放标准应符合生活污水排放标准GB18918-2002.规范规定.
水压:工程所在地城市自来水供水接点压力为0.35MPa。
室内给水:根据甲方提供的资料市政管网供水压力位不能满足工程生活消防供水要求。则工程生活供水方式为:1~6F供水由市政管网自然压力供给;7~18F层采用变频无负压管网自动增压给水崩供给。其中7~12层采用减压阀减压供给。室内管道压力等级1.25MPa。
室外排水:室外污水、雨水管采用“UPVC”双臂波纹塑料排水管采用“U”橡胶圈接口连接。管道两侧回填土的压实度:对塑料管、钢筋混凝土管和铸铁管其压实度不应小于90%;对于钢管道其压实度不应小于95% 。(此条也适用于给水管)住宅污水管在三层以下采用柔性接口排水铸铁管橡胶圈密封法兰接口螺栓紧固。其余部分采用UPVC塑料排水管。 雨水管采用承压塑料管。UPVC塑料排水管采用承插粘。排水立管每层设一个伸缩节伸缩节应设置在排水横管以下。排水横支管、横干管的直线管段大于2m时应设专用伸缩节(伸缩节采用锁紧式橡胶圈管件当横干管公称外径大于等于160mm时宜采用弹性橡胶密封圈连接)伸缩节之间的最大间距不得大于4m。
消火栓给水灭火系统:本工程为18F高层综合楼市政管网压力不能满足系统要求则根据规范定本工程消防系统采用临时高压制室内消火栓系统系统。消防用水量指标如下:室外消火栓Q=30L/s;室内消火栓Q=40L/s自动喷淋栓Q=30L/s消火栓系统管材选用焊接钢管管道工作压力为:1.20MPa。灭火器具设置:本工程住宅部份灭火器按A类火灾场的中危险级设置。住宅部份灭火器采用磷酸铵盐手提式ABC干粉灭火器每组灭火器的保护距离为20m。本工程车库部份灭火器按B类火灾场的中危险级设置。
自动喷淋:火灾危险等级为:中危险II级喷水强度8L/min.m^2设计流量30L/s。火灾延续时间为1小时。每层和每个防火分区设水流指示器、安全信号阀、末端试水装置。
下载地址
进入下载页
文件大小
3.98MB
上传作者
蓝色妖姬
文件类型
..dwg