某高层住宅成套齐全给排水消防图纸..dwg
内容介绍
某高层住宅成套齐全给排水消防图纸设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:2.5万㎡地上层数:18层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:42张设计时间:2007地下室用途:设备用房生活供水设计:生活给水系统生产供水设计:循环冷却水系统排水设计:雨水系统消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统供水设备:水池供水方式:市政供水,变频供水,分区供水供水分区:三区火灾危险等级:中危险级Ⅱ级消火栓用水量室外(L/S):15消火栓用水量室内(L/S):20大样节点:水泵,泵房内容简介本工程为18层二类普通住宅建筑高度为56.35m建筑面积为2.5万m^2 。以城市自来水作为本工程的水源两路DN150进水小区集中泵房设在地下室提供整个小区的室内消防及加压生活给水。生活与消防加压系统完全独立分开设置建筑物分为3个供水区1区(J1)为地下室至4层;2区(J2)为5层到10层;3区(J3)为11层至屋顶层2区(J2);3区(J3)为变频机水设备供水。本工程排水系统为雨污污废分流制。粪便污水井化粪池处理后跟洗涤废水一同排入小区污水管网。雨水经收集后排至区内雨水管网。本建筑设有室内外消火栓系统湿式自喷系统室内消火栓用水量为20L/S室外消火栓用水量为15L/S火灾延时为2小时。充实水柱为12m。自喷系统为中危险级Ⅱ级设计用水量为30L/S火灾延时为1小时。小区内集中设置消防水池泵房泵房内设消火栓增压泵水喷雾及自喷增压泵并设有消火栓及自喷系统稳压设备具体参数详该部分图纸。屋顶消防水箱有效容积为18m^3 设置于3栋。每处消火栓处设置手提式磷酸铵盐灭火器二具,每具灭火等级为2A(地下室以具体平面图说明为准)。消火栓箱体一般为铝合金面铁箱或铝合金框玻璃面铁箱。室内装饰另有要求的应有明显标志。消火栓箱一般为暗装, 但在混凝土柱或剪力墙处暗装有困难时可明装。喷头选型: 闭式玻璃球喷头厨房及玻璃屋面下为93℃、 洗衣房79℃、 其余均为68℃级。吊顶处采用吊顶型装饰喷头吊顶内 (静空高度超过0.8m, 且有可燃物或可燃物装饰的闷顶均设)、 地下汽车库等无吊顶处一般采用直立型喷头垂直安装。自动喷水灭火系统的附件、配件安装应按照标准图集04S206要求进行。地下贮水池及屋顶水箱均设置超高水位报警报警信号均送至中控室或值班室具体做法详电施图。