某小区1#住宅楼给排水施工图..dwg
内容介绍
某小区1#住宅楼给排水施工图设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:14365.22㎡地上层数:29层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:11张设计时间:2006以前生活供水设计:生活给水系统排水设计:污水系统消防设计:室内消火栓系统供水方式:市政供水,变频供水,分区供水供水分区:三区消火栓用水量室外(L/S):15消火栓用水量室内(L/S):20内容简介工程概况2.1 本项目为某小区1#住宅楼
2.2 建筑防火类别:一类高层居住建筑。
2.3 建筑功能:本工程为二十九层住宅楼地下室为丁戊类储藏间一层至二十九层为住宅;总建筑面积 14365.22m2/建筑总高度88.30m。
2.4 设计内容:生活给水系统、生活污水系统、地下室压力废水系统、消火栓给水系统、灭火器配置。
3. 管道系统
3.1 生活给水系统
3.1.1 小区给水环网管径为DN200市政给水管网供水压力为0.30MPa。
3.1.2 住宅用水量定额选用150L/人·d用水人数392人使用时数为24h小时变化系数K/h=2.65最高日用水量 58.8m3//d最大时用水量6.5m3//h。
3.1.3 给水系统分区:一层至五层为低区由市政给水管网直接供水;六层至十七层为中区由中区变频供水机组供 水;十八层至二十九层为高区由高区变频供水机组供水。
3.1.4 住宅用水分户计量水表集中设于各层管井表径均为DN25。
3.2 生活污水系统
3.2.1 本工程污、废水采用合流制。
3.2.2 最高日排水量52.92m3//d。
3.2.3 室内生活污水收集后经化粪池处理后排入城市污水管网。
3.3 消火栓给水系统
3.3.1 室内消火栓用水量为20L/s室外消火栓用水量为15L/s火灾延续时间2小时。
3.3.2 室内消火栓采用临时高压给水系统与小区其他单体区域联控;办公楼屋顶设高位消防水箱及增稳压设备消 防泵房及水池设于办公楼地下室。
3.3.3 系统控制:系统设消火栓泵两台互为备用。火灾发生时按动任一消火栓箱内的启泵按钮或消防控制室、 水泵房内的手动启泵按钮均可启动消火栓加压泵向消防管网供水并联动火灾报警系统报警。水泵启动后 反馈水泵运行信号至消火栓和消防控制室。
3.3.4 室内设专用消防环管系统入口处所需压力为1.07MPa;消防水泵接合器由小区统一设置。
3.3.5 消火栓口及水龙带直径采用DN65mm25m长衬胶水带水枪口径为?19mm。
3.3.6 地下室至二十二层选用旋转型消火栓SNZW65-Ⅲ-H二十二层以上选用旋转型消火栓SNZ65-H。
3.4 灭火器配置
3.4.1 住宅层按轻危险级配置其余部位按中危险级别配置。
3.4.2 灭火器选用手提式磷酸铵盐干粉灭火器;灭火型号为MF/ABC3单具灭火级别2A/34B;灭火器配备位置及数 量详见各层平面图灭火器设置于XM型冷轧钢灭火器箱内。
4. 消防贮水设施
4.1 本小区从市政引两路DN200给水管保证室外消火栓水量消防水池仅储存室内消防水量。
4.2 消防水池储存室内消火栓水量有效容积400m3/。
4.3 高位消防水箱保证消防系统前10min水量有效容积18m3/。
5. 管材
5.1 生活给水管
5.1.1 生活给水干管、立管采用SL-CS给水内衬不锈钢复合管管径DN≤70mm螺纹连接管径DN>70mm的卡箍连 接;管材断面、管螺纹处清理加工后应采用SL-1型密封胶进行防腐、密封处理。生活给水支管采用S4系列 无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管热熔连接。
5.1.2 PP-R管不得直接与热水器连接应采用长度不小于400mm的金属管段过渡。
5.2 生活污水管采用聚丙烯超级静音排水管橡胶密封圈承插连接;排水横干管及以下部分采用柔性接口机制铸铁 排水管明装的用卡箍式接口埋地的用法兰承插式接口。
5.3 室内消火栓给水管采用内外壁热镀锌钢管。管径DN≤70mm螺纹连接管径DN>70mm卡箍连接。
5.4 废水管:采用硬聚氯乙烯(PVC-U)管胶粘剂粘接。
5.5 压力废水管采用热镀锌钢管管径DN≤70mm螺纹连接管径DN>70mm卡箍连接。