杭州某七层大酒店给排水施工图..dwg

投稿: 不贵图 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

杭州某七层大酒店给排水施工图建筑功能:宾馆酒店地上层数:7层设计阶段:施工图设计供水方式:变频供水设备供水分区:两区污废水排水体制:分流设计内容:给排水,热水,消火栓,自动喷水资料目录li 图例 li 说明 li 平面图 li 系统图内容简介1.本工程的水源为市政自来水管道,将一根市政给水管道引入基地 ,在基地内围绕本工程室外、部分1层的用水点由市政给水管道直接供水其余的用水点由变在地下层变频水泵房内设生活水箱一座 ,容量为30m分为两格。
  2.热水系统与给水系统分区一致设热交换器二台容量为5m。
  3.排水系统室内采用废水、污水、雨水分流。室外采用废水、雨水分流 ,污水、废水经化粪池后排入市政排水管道 ,雨水排入市政雨水管道。厨房废水经隔油池后排放。地下层采用潜水泵排水。
  4.消防系统由消防栓系统、自动喷水系统及建筑灭火器系统组成。主楼内每层均设消防箱。屋顶水箱储有18m的消防用水量 ,消防水池容量为200m。地下层消防水池储有2小时的消防栓用水量。消防栓水泵设两台 ,一用一备。室外设有消防栓接合器二只。在主楼大厅、走廊、多功能厅、会议室等处设自动喷头。屋顶水箱储有18m消防用水量 ,地下层消防水池储有1小时的自动喷水用水量。自动喷水泵设两台 ,一用一备。室外设自动喷水接合器一本工程室内每只消防箱处均设3Kg磷酸铵盐干粉灭火器两只。
  主要系统设计参数如下:
  室外消防栓用水量为25L/S室内消防栓系统用水量为20L/S、火灾延续时间为2小时、水枪充实水拄按7m计。自动喷水系统按15L/S、火灾延续时间为1小时、喷头最低工作压力按0.05MPa计。
  