彭州某小区地下车库给排水图纸..dwg

投稿: 乙方领 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

彭州某小区地下车库给排水图纸内容简介工程概况:
  该项目为某项目1期的地下汽车库该车库属于二类。
  设计范围:
  本设计范围包括地下车库给水排水及消防管道系统(室外设计说明参见室外给排水设计图纸)。
  系统说明:
  本工程设有消火栓给水系统、自动喷淋系统、排水系统。
  1.排水系统:
  地下室集水坑排水经过潜水泵加压后就近排至室外雨水口或雨水井。
  2.消火栓给水系统:
  (1).本工程按二类地下汽车库进行消防给水设计室内消防系统采用临时高压系统。消火栓消防用水量为:室外消火栓系统20L/s室内消火栓系统20L/s。
  (2).室外给水为生活消防合用管道管网上适当位置设置室外消火栓提供室外消防用水详见给排水总平面图。
  (3).本小区在2期地下消防泵房内设置消火栓系统加压泵和自动喷淋系统加压泵地下室设有效容积400m|消防水池储存火灾延续时间内室内、外消防用水量并设有供消防车取水的取水口。11栋3单元屋顶设18m|消防水箱及消防增压设备保证火灾初期10分钟消防用水量及水压。
  (4).根据建筑高度本工程室内消火栓系统静压力未超过1.00Mpa系统竖向不分区地下一层采用减压稳压型消火栓。室内消火栓管网呈环状布置系统在室外设有2套水泵接合器详见给排水总平面图。
  (5).室外消火栓采用SS100/65型;消火栓及自喷水泵接合器采用SQS100-A型地上式水泵接合器;消防增压稳压设备采用ZW(L)-I-X-7型;消火栓箱采用薄型单栓消火栓箱箱内器材配置参见04S20211页。
  3.移动式灭火器:本工程按中危险级配置灭火器地下室配置MF/ABC3(3Kg)型手提式ABC干粉灭火器。
  