某汽车站给排水图纸..dwg
内容介绍
某汽车站给排水图纸建筑功能:交通地上层数:2层设计内容:给排水, 消火栓, 自动喷水内容简介本工程为汽车站。 建筑两层建筑总高度9.400m。室内外地坪高差为0.15m。本工程设有生活给水系统 生活污、废水系统雨水系统室内外消火栓给水系统自动喷洒灭火系统。系统说明
本工程设有生活给水系统 ,生活污、废水系统雨水系统室内外消火栓给水系统自动喷洒灭火系统。
(一)生活给水系统
1. 水源:建筑的供水水源为城市自来水进水水质应符合《生活饮用水卫生标准》的要求。
2. 本工程最高日生活用水量为15mŒ3/d.最大时生活用水量为 2.82mŒ3/h。3. 本工程生活给水采用城市自来水给水系统设计秒流量6.57l/s要求供水压力0.3MPa。
4. 管网系统:采用下行上给枝状供水管网。
(二)污、废水系统
卫生间污水采用单立管升顶通气管排水系统自流排至室外污水管网。
(三)雨水系统
屋面雨水采用重力流内排水系统,排至室外散水.
(四)消防给水系统及灭火器配置
消防给水系统及灭火器配置按设计范围内同时发生一次火灾设计。采用临时高压供水系统。室外集中设消防水泵房,消防水池。
1.室外消火栓系统
本工程室外消防用水水源为市政给水管网消防用水量20L/s火灾延续时间2h一次火灾设计室外用水量为144mŒ3。围绕建筑物,水泵接合器周围40m以内布置室外消火栓3个。
2.室内消火栓系统
(1)本工程室内消防用水水源为建筑消防水池储水消火栓消防用水流量为:室内消火栓10L/s火灾延续时间2h一次火灾设计总用水量为360mŒ3(包括自动喷洒系统用水量288mŒ3)要求供水水压0.40MPa。
3.自动喷水灭火湿式系统
(1)本工程按中危险级1级设置湿式自动喷水灭火系统设计喷水强度6L/min·mŒ2消防流量为25l/s火灾延续时间为 1h。进口要求水压0.40MPa。
下载地址
进入下载页
文件大小
374.10KB
上传作者
中南雅雅
文件类型
..dwg