  http://down2.99jianzhu.com/tech/detailprof469118GP.htm    给排水设计说明
  一、工程概况及设计内容
  1、本工程建筑高度约为33.0m。
  2、本设计包括生活给水系统、生活排水系统、消防给水系统。
  二、设计依据:
  1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 。
  2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版。
  3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。
  4、《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005)。
  5、《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》 B50242-2002。
  6、建筑中间图及各专业条件。
  二、生活给水与排水:
  1、生活给水:该建筑采用竖向分区供水方式一~六层为下区由室外市政给水管网直接供水市政给水管网供水压力为 0.30MPa七~十一层为上区由室外二次加压供水管网供给一~六层水表设于室外水表井内,七~十一层水表设于电梯机房外水表箱内 。
  2、住宅最高日用水量: 57.75 m³/d小时变化系数2.5,最大时用水量6.02m³/h。
  3、本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管经化粪池处理后排入市政污水管。
  三、消防系统设计
  1、本建筑根据《高层民用建筑设计防火规范》规定按二类高层建筑(≤50米)设计。
  (1)用水量:室内消火栓用水量10升/秒,室外消火栓用水量15升/秒。
  (2)水源:由室外消防泵房供给。
  (3)本小区10#楼为17层其屋面设有消防水箱贮存消防水量18.0m³。本建筑(6#楼)不再设消防水箱。火灾时消火栓箱内的消防泵启动按钮可直接启动10#楼消火栓加压泵。消火栓加压泵也可在消防中心和泵房内控制启停。消火栓加压泵的运行情况显示于消防中心和泵房控制盘上。消火栓加压泵启动后在消火栓处用红色显示灯显示。消火栓采用成套组合产品,消火栓箱内均设SN65或SNJ65消火栓一套,所有消火栓均配铝质水枪QZ19型∅19麻质水带25m。
  (4)室外设有两套地上式消防水泵结合器供消防车向系统供水。
  2、手提式灭火器:
  根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)要求本建筑易发生ABC类火灾为中危险级。在每个消火栓箱旁放置两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3X2。
  四、本图尺寸:标高以米计其余均以毫米计。图中所注管道标高均为管道中心标高。
  五、管材及接口:
  1、室内生活给水管:采用三型无规共聚聚丙烯(PP-R)管,热熔连接。
  2、排水管道采用排水U-PVC塑料管立管采用螺旋消音管道, 立管采用滑动接头横管承插粘接。排水管道上按《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) 的有关规定合理设置伸缩节。排水横支管与排水立管连接处采用45°斜三通。
  3、消火栓给水管道采用热镀锌钢管卡箍连接或法兰连接。
  六、管道防腐及保温:
  1、明设镀锌钢管刷银粉两道或调和漆两道( 镀锌层被破坏部分及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆一道、面漆二道)。
  2、敷设在屋面的管道均采用超细玻璃棉管壳保温。保温厚度:
   管径: DN20~DN40厚度 30mm;DN40~DN200厚40mm      3、屋面水表后给水管束置于De100PVC管中外加细玻璃棉保温保温厚度 30mm。
  4、有保温层或隔热层的管道应先做防腐后做保温。
  七、管道敷设:
  1、给排水管道穿越楼板时应预留孔洞管道安装完后将孔洞严密捣实横管穿越防火分区隔墙时在管道穿越防火分区隔墙或防火墙处两侧均应设阻火圈。排水立管周围应设高出楼板面设计标高40mm的阻火圈。De75的排水立管应选ZHQ-75A型阻火圈De110的排水立管应选ZHQ-110A型阻火圈。
  2、管道穿越钢筋混凝土墙、楼板、粱、基础时应根据图中所注管道标高、位置配合土建工种预留孔洞或预埋套管。安装后应充填不透水的弹性材料。
  3、管道穿越地下室、地下构筑物的外墙、屋面时应设置防水套管。
  八、阀门及附件:
  1、给水系统内阀门口径小于等于50的采用截止阀大于50的采用蝶阀。
  2、所有卫生器具及配件均采用国家准用合格产品及节水型产品。
  九、排水管坡度:
  排水横支管坡度为:i=0.026。排水横干管坡度为:De160, i=0.010; De110, i=0.020; De75, i=0.025; De50, i=0.035。
  十、未注明的
  11层住宅楼给排水图纸 下载地址
进入下载地址列表

猜你还喜欢

建筑工程: 施工组织设计 图纸 论文 方案 安全资料 工艺 建筑软件 节能 专业资料 合同 交底 文本 建筑考试 教程
园林景观: 园林施工方案 园林论文 园林考试 园林表格 景观专业资料 园林图纸 景观设计
暖通空调: 暖通专业资料 暖通软件 技术交底 暖通论文 暖通考试 暖通图纸 暖通施工方案 暖通软件
水利工程: 水利施工方案 水利考试 水利专业资料 水利软件 水利论文
结构工程: 结构施组方案 结构图纸 结构软件 结构课件 工艺工法 结构考试 结构专业资料 结构论文 其他资料
电气工程: 电气施工方案 电气图纸 电气软件 电气论文 电气课件 智能建筑 电气专业资料 电气考试
建筑给排: 给排施组方案 技术交底 给排水专业资料 污水处理 消防工程 给排水图纸 给排水论文 给排水软件
安装工程: 设备安装图纸 动力图集 安装工程专业资料 安装施组设计 专题
工程造价: 造价法规 造价视频 造价指标 建筑造价 造价考试 水利造价 电力造价 装修造价 其他 安装造价 路桥造价 市政造价 园林造价 造价软件 造价表格 清单实
工程监理: 监理交底 施工监理 监理文档 旁站监理 监理考试 合同表格 监理细则 监理大纲 监理总结 监理月报 监理规划
路桥工程: 合同表格 路桥工艺 路桥论文 路桥交底 安全资料 路桥标书 路桥专业资料 路桥软件 其他资料 路桥图纸 路桥施工方案 路桥考试
装饰装修: 装修施工方案 装修图纸 室内设计 施工工艺 装修技术交底 装修表格 装修资料 建筑文库