锅炉房水喷雾灭火系统图纸..dwg

投稿: 橙子 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

锅炉房水喷雾灭火系统图纸建筑功能:其它建筑内容简介锅炉房水喷雾灭火系统图纸
  一.设计依据:
  《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2001年版)
  《水喷雾灭火系统设计规范》 GB50219-95
  《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001
  二.施工说明:
   1.本设计以地下室地面相对标高为±0.00m.
   2.除标高以米计外,其余尺寸均以毫米计;给水管注管中心标高.
   3.水喷雾灭火系统中均采用内外热浸镀锌钢管.管道的连接,应采用沟槽式
   连接件,或丝扣、法兰连结.
   4.给水管DN≤50者采用截止阀,DN>50采用蝶阀或闸阀.
   5.喷淋管道支架的安装参见《室内管道支架及吊架》03S402.
   6.管道未标注定位尺寸者应尽量贴墙、梁、柱安装.考虑美观、适用并为 建筑装修提供便利.
   7.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗,详见《自动
   喷水灭火系统施工及验收规范》.
  三.设计说明:
   1.设置部位:地下一层锅炉房
   2.该燃油热水锅炉房水喷雾系统设计的基本设计参数:燃油锅炉房和日用 油箱间的设计喷雾强度为20L/(min·m ),锅炉的燃烧器和防爆膜片处的 点喷雾强度为150L/min,持续喷雾时间0.5h,水喷雾工作压力不应小于 0.35Mpa,响应时间不应大于45s.系统设计用水量15.7L/s. 0.35Mpa,响应时间不应大于45s.系统设计用水量15.7L/s.
  3.供水系统:与原建筑中自动喷水灭火系统共用同一喷淋泵组.管道系统的
   平时压力由屋顶消防水箱和喷淋泵组中的稳压泵保证,灭火时,喷淋泵启 动供水,水雾喷头直接向锅炉表面喷射水雾.
  4.喷头的选择和设置:
   a.传动管启动系统中先导闭式喷头型号为ZSTZ-15/68.
   b.一般部位选用选用ZSTWB-80-120型高速离心雾化水雾喷头,雾化角度120°
   流量系数K=42.8,公称工作压力0.35MPa;锅炉的燃烧器和防爆膜片处的
   局部保护采用ZSTWB-150-120型高速离心雾化水雾喷头,雾化角120°,
   流量系数K=80;要求喷头内自带有滤网.水喷雾管道的布置使水雾喷头围 绕锅炉设备立体保护.
  