某二十层住宅给排水暖通图纸..dwg
内容介绍
某二十层住宅给排水暖通图纸设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑建筑面积:47900.90㎡地上层数:20层地下层数:3层图纸深度:施工图图纸张数:51张设计时间:2006以前地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统消防设计:室内消火栓系统供水设备:高位水箱,水泵站,水池供水方式:市政供水,分区供水,高位水箱供水供水分区:三区火灾危险等级:中危险级Ⅱ级消火栓用水量室内(L/S):20大样节点:设备房布置内容简介工程概况:本工程地下三层为车库,地上二十层为住宅,建筑面积为47900.90m2.
给排水系统:本楼生活智能化箱式泵站和生活水箱设在地下三层室内..本楼生活用水分为三个区.四层以下为低区,,
五至十二层为中区,十二至二十层为为高区.低区由市政管网直供,中区,高区由智能化箱式泵站设备供水,管网为下行上给式.不设高位生活水箱.生活系统最大供水压力控制在0.35MPa~0.4MPa以内,市政供水入口处水压为不少于0.28PMa.最高日用水量210m /d.最大时21.88m /h用水量.最高日排水量189m /d.市政供水管网--贮水箱--给水泵--给水系统.
消防部分:
1.本工程为一类高层建筑,建筑总高度60.000米,室内外高差0.600米,建筑性能为高层住宅楼.
2.本建筑火灾危险等级为中危险级二级,根据GB50045-95(2005年版),GB50084-2001 和 GB50140-2005规范,设置整体建筑的消火栓系统和手提式灭火器设施 .
3.消防水源由室内地下式消防水池250m 供给.
4. 本建筑消防供水方式为:市政供水管网--消防水池--消防供水水泵--消火栓系统,前十分钟供水方式为:高位水箱--消火栓系统.高位水箱设在本楼.
出图日期:2008.9