成都某小区住宅及商业和地下室给排水图纸..dwg

投稿: 林似水 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

成都某小区住宅及商业和地下室给排水图纸内容简介1 本子项设计最高日用水量963.5m3/d 最高时用水量107m3/h。
  3 该处市政给水压力为0.30MPa。4 生活水泵房及生活水箱位于地下车库。生活给水系统分为低、中、高区供水:5层以下为低区由市政管网直接供水;5至18层为中区由中区生活变频给水设备供水;18层以上为高区由高区生活变频给水设备供水。5 水泵房,车库及电梯基坑废水采用潜水泵提升排放。6 该项目消防分类属底部带商业服务网点的一类普通住宅地下车库、商铺部分设自动喷淋系统。7 室内消火栓用水量为20L/S室外消火栓用水量为20L/S自喷用水量为40L/S。屋顶消防水箱位于南3。消火栓给水泵流量20L/S扬程140m,功率55kw;自喷给水泵流量40L/S,扬程90M功率75kw。8 消火栓系统竖向分为两个区18层及以下为低区18层以上为高区。8 消防水池的总有效容积(火灾延续时间:室内外消火栓消防系统为2h、自动喷水灭火系统为1h)为432m^3`设供消防车用的消防水池取水口。消火栓及自喷系统水泵接合器位置详总平面图。9 自喷系统:车库为中危险II级商铺为中危险I级汽车库采用自动喷淋泡沫灭火系统。10 地下车库灭火器配置按照中危险级B类火灾设计设MF/ABC4型灭火器灭火器最大保护距离为12m;商铺灭火器配置按中危险级A类火灾设计设MF/ABC4型灭火器最大保护距离为20m;住宅灭火器配置按照轻危险级设计设MF/ABC2型灭火器灭火器最大保护距离为25m。各层灭火器具体位置详平面图。

下载地址

进入下载页
文件大小
20.52MB
上传作者
林似水
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息