青岛某工厂给排水及压缩空气图纸..dwg

投稿: 扇羽可爱淘 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

青岛某工厂给排水及压缩空气图纸内容简介生产给水系统说明:
  1生产给水管道埋地处采用PVC塑料管胶接;地上管道采用热镀锌钢管丝扣连接。
  2阀门全部采用铜球阀。
  3图中管道设计标高以管中心为准。
  4系统安装完毕应按照规范进行吹扫、清洗及压力试验试验压力不小于0.8MPa。
  5管道穿楼板处预留钢套管套管管径比管径大两号。
  6吊顶房间内的给水管道采用20mm厚橡塑料海棉保温。
  7室外水龙头为浇灌绿化预留不需做水槽或水盆此龙头冬季时将室内阀门关闭并进行放水处理防止冬季将水管冻裂。
  8未尽事宜应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)以及设备、材料生产厂的具体要求进行。
  生产排水系统说明:
  1生产排水管道采用PVC塑料管胶接。2地漏均采用DN100型(卫生间采用DN50型)地面清扫口均为DN100,地漏及检查口均采用不锈钢材质。
  3图中管道设计标高以管底为准管道采用各种吊架与结构地坪连接在一起防止管道下沉排水不畅。
  4系统安装完毕应按照规范进行灌水及通球试验。
  5排水管道为二期预留处加盲板。
  6未尽事宜应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GBJ50242-2002)以及设备、材料生产厂的具体要求进行。
  压缩空气系统说明:
  1 压缩空气管道采用热镀锌钢管。
  2 阀门全部采用铜球阀(Parker公司产品)。3 图中管道设计标高以管中心为准。4 系统安装完毕应按照规范进行酸洗、吹扫、清洗及压力试验试验压力不小于1.0MPa。管道及支架,均应除锈后刷防锈漆二道.不保温的管道支架再刷调和漆二道管道再刷银粉两遍。
  5 压力计量程范围0-1.5MPa。
  6 压缩空气系统的管道及阀门耐压=1.0MPa。
  7 本设计压缩空气来自空压机室空压机室设备未定由业主做二次配管。
  8 未尽事宜应严格遵守室内压缩空气管道施工及验收说明(C-6100)的有关规定。

下载地址

进入下载页
文件大小
433.10KB
上传作者
扇羽可爱淘
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息