  一.设计说明:
  (一)工程概况:
  本工程 地下一层为设备用房一~九层为办公。建筑高度为36.1米。
  (二)设计依据:
   1.建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书;
   2.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料;
   3.建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)
   4.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)
   5.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)(2005年版)
   6. 建筑排水硬聚氯乙烯管道设计规程(CJJ/T29-98)
   7. 建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)
   8.全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水(2003年版)
   9.国家建筑标准设计.给水排水标准图集合订本.
  (三).设计范围:
   1.本设计范围包括建筑物内的给水、排水、消防等管道系统及建筑灭火器的配置。
   2.室外消防水池,室外给排水管道及附属构筑物(室外消火栓、污水检查井、化粪
   池等)总图设计时完成,由甲方另行委托设计。
  (四).管道系统:
   本工程设有生活给水、生活污水、雨水排水、消火栓给水、自动喷水灭火系统。
  1.生活给水系统:给水系统分两个区水表室外集中设置。
   1)低压区为一~五层由室外市政给水管网直接供水,市政给水管网提供水压力为0.30MPa。
   2)中压区为六~九层由室外无负压设备直接供水出口压力为0.50MPa。
  2.生活污水系统: 本工程污、废水采用合流制,污水排水立管采用伸顶透气立管排气。地下室废水经潜水排污
   泵提升后排入污水管网;消防电梯废水直接排入污水管网。污、废水经化粪池处理后排入市政污水管网。
  3.雨水排水系统: 本工程雨水管标高为-1.400米的雨水管直接排入市政雨水水管网。其它排至室外散水。
  4.消火栓给水系统;
   1).本消防系统为临时高压系统,室外集中消防水池。水泵房内设消防泵房设消火栓泵2台 (一用一备)消火栓
   泵与室内消火栓系统相连。
   2).本工程室内消火栓用水量为20L/S同时使用水枪3支每支水枪最小流量5L/s,每根竖管最小流量15L/s。
   本楼屋顶设消防水箱容积为18立方米。
   3).室内消火栓系统每个消火栓处均设直接启动消防水泵的按钮,置于消防柜内。
   4).消火栓系统一层、顶层水平干管与竖向立管构成环状。
   5).室外设二套地下式消防水泵结合器(在室外应有明显标识)分别与消火栓给水管网相连。
   6).为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5MPa,地下室~二层消火栓采用减压稳压消火栓。
   7).消火栓给水泵控制:消火栓给水泵两台,互为备用.火灾时,按动任一消火栓处启泵按钮或消防中心。水泵
   房处启泵按钮均可启动该泵并报警.泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。
  5.自动喷水灭火系统:
   1).本工程按中危险级Ⅰ级设计,灭火用水量25L/S。
   2).室外集中设消防水池,消防泵房设二台自动喷水泵,一用一备.该泵运行情况应显示于消防中心和水泵房的
   控制