某大型纺织城综合楼给排水施工图..dwg

投稿: 再见 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某大型纺织城综合楼给排水施工图内容简介本工程为某市场,1#综合楼,耐火等级二级,六层,室内外高差29.9m,建筑面积11373m2,本工程设计室内地坪标高±0.000相当于假定高程BM=4.000M.
  给水系统:
   综合楼一.二层由市政给水管供给,三层及三层以上由2#楼内给水加压设备供给.热水由屋顶太阳能热水器供给(辅助电伴热).
  排水系统:
   三层及三层以上排水污废分流底层合流排出粪便污水排入室外检查井后经化粪池处理后排入市政污水管网.
  雨水系统:
   在屋面天沟处雨水立管处均设雨水斗79型雨水斗,消防系统:
   1.消火栓系统及喷淋系统用水由市场内消防泵房加压供给,消火栓泵45L/S,P=0.6MPa,喷淋泵40L/S,P=0.6MPa.在市场2#楼顶设容积18m3的水箱连接市场消防管网,另设喷淋增压稳压设施.
   2.综合楼室外消水栓用水量25L/S,室内消火栓用水量15L/S,共计40L/S.喷淋系统按中危险级Ⅰ级设置设计用水量30L/S.
   3.喷淋系统:火灾时,喷头动作,水流指示器动作向消防中心显示着火区域位置,此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵,并向消防中心报警.综合楼内吊顶的位置采用吊顶型喷头.未吊顶的位置采用直立型喷头,喷头溅水盘与顶板的距离150mm.喷头均选用68度玻璃球,流量系数80.综合楼内如因装修吊顶等活动改变室内建筑环境喷淋配水支管及喷头须做相应的调整.
   4.消火栓系统:室内消火栓沿墙暗安装或沿柱明装,安装高度1.1m,消火栓参见04S202采用喷嘴口径19mm的水枪配65mm的水带,长度25m的麻质水龙带.箱内设消防软管卷盘.
   5.灭火器:按中危级配置灭火器,灭火器选用手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3,室内消火栓处均设置2具,其余布置见平面图.手提式灭火器设置在灭火器箱内其顶部离地面高度不大于1.50m;底部离地面高度不小于0.08m.灭火器箱不得上锁.
  

下载地址

进入下载页
文件大小
6.70MB
上传作者
再见
文件类型
..dwg

健康绿色上网,共建和谐网络环境,禁止发布任何违法信息