某地新闻大楼给排水图纸资料目录li 说明及图例 li 地下室留洞图 li 地下室给排水平面图 li 一层至八层给排水平面图 li 机房层给排水平面图 li 水箱层给排水平面图 li 泵房及水箱布置图 li 1#、2#卫生间布置图 li 3#、4#卫生间布置图 li 5#、6#、7#卫生间布置图 li 8#、9#卫生间布置图 li 给水干管透视图 li 排水干管透视图 li 雨水透视图 li 集水坑排水透视图 li 室内消火栓消防透视图 li 自动喷淋系统干管透视图 li 主要设备表材料表 li 给排水总平面图内容简介一.工程简述
  新闻大楼为一栋高层建筑总高度为45m,建筑总面积约11600m2。
  二.系统简述
   给水系统:主、副楼一~二层均由市政管网直接供水三层以上采用水池→水泵 →屋顶水箱→用户的供水方式。为方便计量主、副楼分设水表。
   消防系统:
   基地内室外消火栓消防用水量 20L/s由两路市政管网进水在基地内形成环网在总体适当位置设置室外消火栓。
   新闻大楼室内消火栓消防用水量 20L/s采用临时高压系统在屋顶设有 的消防水箱供火灾初期使用。泵房内设有室内消火栓消防加压泵,火灾时直接从室外消防环网抽水环状供水至各个消火栓。每层适当位置设单出口消火栓箱保证两股充实水柱同时到达室内任意部位。室内消火栓系统在室外适当位置设置水泵接合器。
   新闻大楼自动喷水灭火系统用水量30L/s。在地下室的集中水泵房内设有自动喷淋 加压泵,在屋顶上设有稳压泵和150L的稳压罐。平时管网压力不足时由稳压泵和 稳压罐稳压火灾时由消防泵直接从室 每层设信号阀和水流指示器并在走道、办公室等部位设喷头。并在最不利喷头处设末端试水装置 ,要求试水头。动喷水灭火系统在室外适当位置设置水泵接合器。
  排水系统 :室内污废合流并设环状通气管及专用通气立管。室外雨污分流 ,雨水经总体雨水管道收集后排入云山路上的市政雨水管网。污、废水汇总后排入格栅井处理再排入云山路上的市政污水管。