江苏某县行政中心办公楼给排水图纸..dwg
内容介绍
江苏某县行政中心办公楼给排水图纸资料目录li 设计说明 li 地下室生活给排水平面图 li 地下室自动喷淋配水管平面图 li 地下水泵房平面详图 li 架空层生活给排水平面图 li 架空层消防给排水平面图 li 给排水系统支管轴测图 li 自动喷淋系统轴测图 li 污废水排水系统轴测图一内容简介一、 本工程设计主要依据的设计规范及版本号:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003;
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);
《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》GB50067-97。
二、 设计范围:本建筑室内给排水系统、 室内消火栓系统、自动喷水灭火系统设计。 室外总图另行设计另行报审。
三、 给排水系统:
1. 生活给水系统:本办公楼最大日生活用水量为96m3/h;最大时用水量为18m3/h;供水采用分区供水方式地下层~一层生活用水由市政给水管网直接供给给水管网压力≥0.15MPa;二~八层由生活给水中区变频供水设备供给; 九层~十五层由生活给水高区变频供水设备供给。
2. 空调补水系统:本办公楼最大日空调补水量为100m /h;最大时用水量为10m /h;供水采用专用空调补水泵供水方式,气压罐维持管网压力。
3. 消火栓给水系统:本建筑为一类高层办公楼建筑建筑物耐火等级为一级建筑高度66.750米。
室内消火栓用水量为30L/s,室外消火栓用水量为40L/s,火灾延续时间为3h。本建筑室外消防用水取自市政给水管网在本建筑四周设置给水环网设置≥4只SS100-1.0室外消火栓具体位置详总图设计。室内消防用水由地下消防泵房内消防泵从消防水池抽水加压供给。消防泵Q=40L/s,H=1.1Mpa减至0.55Mpa接至基地其余建筑室内消火栓系统。室内消火栓系统采用甲型单栓带消防卷盘,安装见国标04S202/12、29图;其中地下室~七层采用减压稳压式消火栓见国标04S202/35图;内设SN65消火栓.栓口离地1.1m,DN65衬胶水带L=25m,φ19水枪,DN25消防水喉JPS0.8-19消防软管卷盘消防按钮直接启动消防水泵。在室内消火栓系统上设四只消防水泵结合器,安装见国标99S203/23(SQS100-A)图具体位置由总图设计确定。消防水箱(18m3)设在本建筑机房层旁设增压稳压设施;水量、水压满足本建筑消防用水要求。
4. 自动喷水灭火系统:本建筑除局部外均采用湿式喷淋系统;架空层停车库采用预作用喷淋系统;燃汽热水机房采用水喷雾灭火系统;湿式喷淋系统:办公楼火灾危险等级为中危险Ⅰ级设计喷水强度为6L/min.m作用面积为160m; 局部仓库火灾危险等级为仓库危险Ⅰ级(堆垛储物3.0~3.5mm)设计喷水强度均为8L/min.m作用面积为160m 预作用喷淋系统:停车库火灾危险等级为中危险Ⅱ级设计喷水强度均为8L/min.m作用面积为160m持续喷水时间为1小时 水喷雾灭火系统:设计喷雾强度为20L/min·m2持续喷雾时间0.5小时配置两套雨淋阀组,则系统计算用水量为30L/sH=55m。
5. 污水排水系统:污水排至室外化粪池后排至基地污水干管最终排放至市政污水管网。最高日排水量99m3/d最大时排水量18.6m3/h。
6. 雨水排水系统:雨水由雨落管排至室外雨水管最终排放至附近河流。
下载地址
进入下载页
文件大小
9.30MB
上传作者
一样无忧
文件类型
..dwg