某9层酒店消防图纸..dwg

投稿: 胡波 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某9层酒店消防图纸资料目录li 目 录 li 水消防设计说明 li 地下室消防平面图 li 一层消防平面图 li 二层消防平面图 li 三~八 层消防平面图 li 九层消防平面图 li 屋面消防平面图 li 消防系统图 li 喷淋系统图 li 喷淋泵房详图 li 消防泵房详图内容简介一 工程概况
  本工程为某酒店龙江店装修施工图该建筑改建为宾馆共9层带地下室建筑面积7200m2建筑体积21500m3。
  二. 设计内容:
  1.红线范围内消防和喷淋系统。2.本工程标高以米计管径以毫米计。 给水管.消防管为管中心标高。
  三. 设计依据:
  1.规程规范:
  《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 2001年版
  《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)2005年版
  《民用建筑水灭火系统设计规程》DBJ08-94-2001
  《建筑灭火器配置设计规范》GBJ104-90(2005年版)
  2.建筑专业提供的单体设计平面图及总平面图
  3.建筑用地周围市政管线资料
  4.建设单位提供的设计委托任务书
   四、设计说明
  4.1、消防水源:由市政给水管道上引入两路DN150给水管在基地内形成环网供应基地室内外消防用水。4.2、本工程设置以下消防设施:室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统及手提式灭火器。
  4.3、消火栓系统:
  4.3.1、 消火栓灭火系统用水量为室内20L/S、室外20L/S。
  4.3.2、消火栓采用稳高压系统供水泵房内设有消防泵、稳压泵和气压罐。
  4.3.3、管道材料:室内消防管采用公称压力不小于1.6MPa热镀锌钢管及配件管径小于100MM采用丝扣连接;管径大于等于100MM,采用沟槽式连接。
  