河北某大学篮球大空间消防设计方案图..dwg
内容介绍
河北某大学篮球大空间消防设计方案图内容简介包括水系统和消防控制系统大空间消防给水设计说明
一、设计依据
1.《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》DBJ 15-34-2004
2.《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001
二、大空间智能型主动喷水灭火系统
1. 系统设置
本系统为配置大空间智能灭火装置的大空间智能型主动喷水灭火系统。系统的灭火装置采用ZSS-25A水炮。
(2)ZSS-25A高空水炮技术参数:
工作电压 220 V
射水流量 5 L/s
工作压力 0.6 Mpa
保护半径 32 m
安装高度 8-35 m
配置大空间水炮装置(ZSS-25A)的大空间智能型主动喷水灭火系统工作原理:ZSS-25A水炮为探测器、水炮一体化设置。安装有ZSS-25A装置的场所一旦发生火灾火灾产生的红外信号会立即被装置上的启动传感器感知经控制器组件分析处理后启动装置在水平方向进行旋转扫描一旦水平传感器接收到火源信号装置立即停止水平旋转同时启动垂直传动机构带动射水嘴和垂直传感器沿垂直方向扫描一旦垂直传感器接收到火源信号装置立即停止垂直扫描此时装置完成了对火源的定位打开电磁阀启动水泵进行射水灭火。直到将火扑灭。装置发出信号关闭电磁阀停止喷水。若有新火源装置重复上述灭火过程。
2、系统设计流量与压力
系统最大设计流量4台水炮同时喷水计算,
系统设计流量Q=20L/S。
火灾延续时间按60分钟计算
消防水池储水量V=72立方米 。
4、 系统中设有水流指示器与信号阀。大空间智能型主动喷水灭火系统与自动喷水系统合用一套供水系统时应独立设置水流指示器且应在其他自动喷水灭火系统湿式报警阀或雨淋阀前将管道分开。在管网末端最不利点处设置模拟末端试水装置。模拟末端试水装置宜装设在卫生间或楼梯间等便于操作测试的地方且与排水管连接。
5、高位水箱的容积应不小于1立方米 且高度应大于最高一个灭火装置的安装高度1m。水箱可以利用自动喷水灭火系统和消火栓系统的高位水箱但出水管应单独接出并设置逆止阀及检修阀。出水管的管径不小于50mm。
6、根据流量设置水泵接合器每个水泵接合器的流量为10-15l/s。
7、每台水炮前设有电磁阀电磁阀应水平安装且电磁阀应选用通过国家质量检测的合格产品。
8、管材选用:采用镀锌钢管DN100螺纹连接DN=100法兰或卡箍连接。管道安装后其试验压力不低于1.4Mpa。且试压后必须对管道进行冲洗。
9、为保护管道应在水泵出水管设置安全泄压阀。
10、电磁阀安装前应进行管道试压和冲洗。电磁阀的公称压力不应小于1.6Mpa。
11、和其它消防系统共用水泵时根据水泵扬程确定是否需要设置减压装置以保证、ZSS-25A水炮的配水管水平管道入口处压力不超过1.0Mpa。
下载地址
进入下载页
文件大小
480.92KB
上传作者
林似水
文件类型
..dwg