某13层住宅给排水图纸..dwg

投稿: Jacky 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

某13层住宅给排水图纸设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:13层图纸深度:施工图图纸张数:10张排水设计:机房排水消防设计:室内消火栓系统供水设备:水池供水方式:市政供水,变频供水,分区供水供水分区:两区排水体制:污废合流雨水重现期:3年消火栓用水量室外(L/S):15消火栓用水量室内(L/S):10内容简介一)设计依据:
  1.建筑给水排水设计规范 GB50015-2003
  2.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2001年版)
  3.建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90(1997年版)
  4.中华人民共和国工程建设标准规范强制性条文(房屋建筑部分)2002年版
  5.给排水制图标准 GBT50106-2001
  6.国家标准图集
  7.建筑专业提供的建筑物平.立.剖面图
  8.建设单位提供的有关部门的批文及甲方的技术要求
  9.甲方提供的城市给排水.雨水的有关资料及地区水文气象资料
  二)设计内容:本建筑为二类普通高层住宅,设计内容包括:1)室内给排水管道系统:2)室内消火栓管道系统;3)建筑灭火器配置.室外工程另详室外给排水总图设计.
  1.生活给水系统:
  本工程给水水源接自市政管网;甲方提供的市政管网水压为0.28MPa;最高日用水量为:50.4m/d;最大时用水量为:5.25m/h,Kh=2.5;室内给水系统分为两个分区,一层至四层由室外市政提供给水管道直接供水(低区给水管网),五至十三层由地下室变频供水设备和40立方米断流水箱组成的室外区域生活给水管道供水(高区给水管网),具体内容详见地下建筑设计.用水分户计量,水表均设于户外(楼梯平台处).住宅厨卫间热水由燃气热水器提供.
  2.室内排水系统:
  最高日污水量为45.36m/d,室内生活污水排至室外污水检查井,汇集至化粪池经处理后排入城市市政污水管网.
  3.雨水系统:
  采用成都地区暴雨强度公式2806:/(t+12.8P ) ,重现期P=3年,降雨历时t=5分钟,雨水量为:37L/s,屋面雨水由管道收集后排至室外雨水检查井,汇集后排入城市市政雨水管网(管道设计详见建施).
  4.消火栓给水系统:
  1)本建筑为二类居住建筑.根据高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2001年版),应设室内外消防给水系统.
  2)设计仅包括室内消火栓管道系统,室外消防另详给排水总图设计.
  3)室内外消火栓用水量分别为10L/S和15L/S,每只水枪最小流量为5L/S,最小充实水柱长度为10米水柱,火灾延续时间为2小时.
  4)本建筑采用区域消防给水系统,室内消火栓管网成环布置,并与室外区域环网相连;管网采用临时高压给水系统,每层任何部位均能保证两支水枪同时到达.消防水池有效容积为200立方米,仅储存消防用水量最高幢建筑(地下车库)火灾延续时间内的室内消防用水量,每幢建筑的室外消防用水量均由室外管网提供.区域消防管网室内消防水箱有效容积为18立方米,设于二号楼.每幢建筑屋顶均设有一个检验消火栓,区域消防管网设两组消防水泵结合器.消防泵流量为10L/S,扬程为73M(一用一备).消火栓及水龙带口径为65mm,水龙带长度为25M,水箱喷嘴口径19mm,消火栓栓口安装高度1.1m;五层以下消火栓支管上设有减压孔板.消防电梯集水坑(有效容积2.34立方米)设于室外,集水坑内设一用一备两台潜污泵(65WQ40-10-2.2).各明装及暗装消火栓箱门上应醒目标示红色消火栓.有关施工及验收要求均参见国家现行规范及规定.
  5.建筑灭火器配置:
  根据建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90),本建筑室内应设置灭火器;灭火器配置场所均为A类火灾;危险等级均为轻危险级;灭火器选用手提式磷酸氨盐干粉灭火器.
  四)管材和接口:
  1.给水系统:
  冷热水支管采用PP-R管,热熔连接;冷水管公称压力1.25MPa,热水管公称压力2.00MPa,给水埋地管.立管.屋顶及泵房内的给水管均采用钢塑复合管,工作压力1.6MPa,管径不大于100mm时采用螺纹连接,大于100mm时采用卡箍连接,钢塑复合管明装时外壁刷两道防锈漆.两道面漆,埋地时做加强防腐;
  2.室内污.废水系统:
  污水管采用硬聚氯乙烯U-PVC高层塑料排水管(消防合格产品),承插粘接,潜污泵连接管均采用镀锌焊接钢管,焊接,管内外作沥青防腐,明管外涂防锈漆.
  