河北某码头消防图纸..dwg

投稿: 奢求 更新: 2021-07-15 浏览: 3次
侵权违规举报

内容介绍

河北某码头消防图纸资料目录li 设计说明 li 一层自动喷水灭火系统平面图消防水泵房及水池示意图二、三层自动喷水灭火系统平面图 li 四层自动喷水灭火系统平面图 li 屋顶水箱间平面示意图 li 自动喷水灭火系统、消火栓系统示意图 li 设备材料表内容简介本工程为秦皇岛渔人码头改造工程局部四层 。本设计为消防给水系统 。
  消火栓系统
  1、消火栓采用临时高压系统并设水泵接合器消火栓室内用水量为10L/S由消防泵房设置独立的消防泵(一主一备)供水。2、消火栓箱内设DN65衬胶水龙带长25米D19mm水枪一支消防按钮一个栓口距地面1.1米。
  3、为满足上部几层的消防水压要求在屋顶水箱间设稳压泵两台气压罐一台加压泵和稳压泵分别由设在系统上的压力开关控制平时管网中的压力由稳压泵维持当管网压力下降10%时稳压泵启动恢复压力后停泵当管网压力下降15%时加压泵启动灭火后手动停泵加压泵启动后稳压泵停加压泵和稳压泵均为两台互为备用。消防水泵可就地启停也可由消防按钮启动消防水池低水位时消防泵自动停止。
  4、室内水箱采用玻璃钢材质,贮水量为18立方米;消防水池总贮水量为200立方米。消防泵房及消防水池具体位置需业主进一步确定。
  自动喷淋系统
  1.本工程采用临时高压给水系统并设水泵接合器按中危险级Ⅰ级设置喷水强度6L/min/m 作用面积160m 时间1小时。
  2.在消防泵房设自动喷洒加压泵两台互为备用由屋顶水箱引专用管至报警阀前每层均设水流指示器和信号阀报警阀前的控制阀采用安全信号阀。
  3.系统平时管网中的压力由办公楼屋顶水箱间所设的稳压装置维持系统压力下降10%时稳压泵启动。火灾时喷头喷水该区水流指示器动作向消防中心发出信号同时在水压压差作用下打开系统的报警阀水力警铃报警压力开关动作把信号传至消防控制中心手动或自动启动喷洒泵当系统压力下降15%时自动启动喷洒加压泵灭火后手动停泵。