上海某高层建筑给排水成套图纸..dwg
内容介绍
上海某高层建筑给排水成套图纸设计说明:有建筑功能:住宅高度类别:高层建筑地上层数:23层地下层数:1层图纸深度:施工图图纸张数:30张设计时间:2006以前地下室用途:车库生活供水设计:生活给水系统消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统供水设备:高位水箱,水泵站供水方式:市政供水,变频供水,分区供水供水分区:三区消火栓用水量室外(L/S):30消火栓用水量室内(L/S):40大样节点:水箱,水泵,泵房内容简介1.本建筑地下一层 地上二十三层 建筑高度不超过100m。地下一层为停车库一~二层为汽车展销三~二十三层为办公、会议室属于一类高层综合楼。
2.本建筑最高日生活用水量为194.0m/d,最大小时生活用水量为26.2m/h地下一层~2层采用地下生
活水箱--生活变频泵供水;三~二十三层采用地下生活水箱--生活水泵--屋顶生活水箱联合供水
区十~十六层为中区三~九层为下区。上区直接由屋顶生活水箱供水;中区及下区由屋顶生活
水箱经减压阀减压后供水.竖向分三个区十七~二十三层为上3.本建筑室外消火栓消用水量为30L/S,
室内消火栓消防用水量为40L/S火灾延续时间3h自动喷水灭火系统用水量27L/S使用时间1h地下一层按中危险II级设计;地上按中危险I级设计。
6.本建筑消火栓及喷淋系统均采用临时高压系统供水消火栓泵及喷淋泵均设于地下室水泵房内并设18m屋顶消防水箱。
消火栓系统竖向分两个区九~二十三层为上区直接由消火栓泵及屋顶消防水箱供水;九层以下为下区由屋顶消防水箱
及消火栓泵经减压阀减压后供水。消火栓栓口压力超过0.5MPa者设减压孔板减压。喷淋系统共设七个湿式报警阀每个防
火分区设一个信号阀、一个水流指示器并设末端试水装置。消火栓系统及喷淋系统均按规范规定设置水泵接合器。
7.本建筑室内地坪相对标高?0.00相当于绝对标高见建筑图。
8.排水检查井之间的排水管以管内底计 ,其余管道均以管中心计 .
9.单位 ,管道长度及标高以米计 ,其余均以毫米计 .
下载地址
进入下载页
文件大小
5.90MB
上传作者
沐沐
文件类型
..dwg